validae Postat Mai 7, 2023 Partajează Postat Mai 7, 2023 Trebuie demontată bormașina (parțial) și măsurată rezistența de izolație față de tole a bobinajului statorului și rotorului. E posibil deși destul de improbabil, ca un simplu condensator de antiparazitare (EMI) să cauzeze problema.În lipsa unui megohmmetru dedicat, se poate testa cu un bec de 230V/10W ca cele de frigider sau veioze de mică putere. Link spre comentariu
Gavra Ion Postat Septembrie 29, 2023 Partajează Postat Septembrie 29, 2023 La 28.10.2021 la 12:44, validae a spus: Există.Supraveghetor tensiune cu întârziere la rearmare reglabilă.Un exemplu: https://www.dedeman.ro/ro/releu-monofazic-protectie-tensiune-380131-vp-32a/p/1027576 Eu am montat un releu chinezesc EAPDX-40 și nu știu să setez tensiunea la intrare care este 235 V măsurată, iar el arată 242 V. Am încercat cum se setează DIGITOP dar nu merge. Dacă nu se poate calibra cu tensiunea de la rețea, ce valori setez min. și max. Mulțumesc! Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 29, 2023 Partajează Postat Septembrie 29, 2023 Dacă el măsoară eronat, determini diferența de tensiune ( ex. 7V) și ții cont de ea când setezi pragurile funcție de ea.Deci pragul de supratensiune ales îl setezi cu 7V mai mult (decât tensiunea real măsurată) iar cel de subtensiune la fel. Link spre comentariu
Gavra Ion Postat Septembrie 30, 2023 Partajează Postat Septembrie 30, 2023 Mulțumesc! Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 30, 2023 Partajează Postat Septembrie 30, 2023 Daca tensinea o afiseaza eronat nu te intrebi ce mai este eronat la el ? De unde stii ca decupleaza corect, cu 7V in plus sau nu ? Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 30, 2023 Partajează Postat Septembrie 30, 2023 Se poate verifica pe un autotraf cu variator la ce praguri decuplează.... Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 5, 2023 Partajează Postat Noiembrie 5, 2023 Buna seara, Va rog sa imi indicati si mie ceva relee de timp de preferat 5-600 sec pt pornirea intarziata a unor prize la intreruperi repetate si rapide ale curentului. Vreau sa spun altele decat releul DigiTop. Ceva electromecanic mai exista ? Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 5, 2023 Partajează Postat Noiembrie 5, 2023 Dacă vreți timer electronic căutați TM M1 de la Lovato Italia care în modul A face întârziere la conectare. Desigur că puteți căuta orice alt producător cunoscut precum Finder, Eaton, ETI, Schneider... și în funcție de necesitate sau dorință alegeți releu de timp sau releu supraveghere (monitorizare) fază care are și pornire întârziată. În majoritatea cazurilor trebuie contactor separat pentru partea de "forță", cel puțin eu nu am văzut să fie cu contactor integrata așa cum au releele obscure precum digiTop. Ceva electromecanic habar nu am daca exista de la un producător cunoscut dar îmi vine in minte așa ceva https://www.olx.ro/d/oferta/releu-de-temporizare-electromecanic-ID7nKwe.html Am văzut câteva tablouri industriale trifazate, care alimentează echipamente destul de scumpe, dar nu am văzut nimic electromecanic pe partea de monitorizare faze și cuplare întârziată. Poate doar dacă iei in considerare întrerupătoarele automate, contactorii, releele sau SPD-urile. Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 6, 2023 Partajează Postat Noiembrie 6, 2023 Ei, uite ca nu stiu denumirile standard si cautand dupa "releu de timp" am gasit doar relee la care poti programa cat timp sa ramana pornit sau ceva gen prize programabile. Nu am cautat releu de supraveghere/monitorizare faza. Nu ma intereseaza functii multiple, am nevoiie doar de de intarziere la aparitia fazei. Dar as vrea ceva cat mai fiabil. Si apropo de releul din link, exact asa ceva functioneaza in bloc ca automat de scara (la lumina pe scara) de 50, poate 52 de ani. Si nu s-a stricat niciodata. Dar nu pot sa pun asa ceva in casa. Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 6, 2023 Partajează Postat Noiembrie 6, 2023 Releul din link are mai multe moduri de funcționare selectabile. Are și o intrare pentru declanșarea anumitor moduri de temporizare. Da, într-adevăr poate funcționa și ca automat de scară. Modele de acum 50 de ani nu știu cum sunt dar mă îndoiesc că erau așa compacte. Ce am văzut la blocuri vechi era un automat de scară mult mai mare, cu carcasa de ebonită și cu un singur buton pentru setarea timpului. Schema electronică se găsea și în Tehnium și nu era ceva complicat însă nu avea treabă cu întârziere la pornire. De ce nu puteți monta așa ceva in casă? Crezi că nu e fiabil? Într-adevăr îți trebuie un contactor cu zgomot redus. Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 6, 2023 Partajează Postat Noiembrie 6, 2023 Nu pot sa pun asa ceva in casa pt ca este foarte mare. Si bazaie. Si intradevar pe scara este o carcasa mai mare care are o decupare prin care iese roata de reglaj a releului; in carcasa este si un contactor. Este un produs diy. Am sa fac maine o poza, pt curiosi Link spre comentariu
amudsen Postat Noiembrie 6, 2023 Partajează Postat Noiembrie 6, 2023 Chiar am un releu cu afisarea tensiunii Digitop (de la dede........) e foarte ok montat pe sina DIN la tablou de 2 ani de zile , afiseaza corect tensiunea, are delay la intreruperi accidentale (si slava domnului, in zona au fost extrem de multe), protectie la supratensiune, subtensiune, valorile se pot seta. Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 7, 2023 Partajează Postat Noiembrie 7, 2023 Am si eu unul pus la atelier, dar am nevoie de inca minim 5 bc pt acasa si ma intrebam daca nu se gasesc si mai ieftine. Cum spuneam, nu am nevoie de nici o alta functie decat cea de intarziere la revenirea tensiunii de retea. Nu trebuie sa fie cu montare pe sina, chiar as prefera o montare cu suruburi, dar asta nu e important. Nu stiu cat sunt de fiabile. Am citit de unele care au murit din senin, iar eu fiind mai in varsta am o preferinta pt lucrurile care tin mult In plus sunt ucrainiene, si s-ar putea sa existe discontinuitate in producerea lor. Link spre comentariu