liuro Postat Septembrie 26, 2021 Partajează Postat Septembrie 26, 2021 Buna ziua, Un motor trifazat care are doar 0,18 kw poate fi controlat cu un invertor de 3 kw? Link spre comentariu
iop95 Postat Septembrie 26, 2021 Partajează Postat Septembrie 26, 2021 Da, dar fara programare corecta nu merge... exista chiar riscul de a arde motorul. Link spre comentariu
KISS Postat Septembrie 26, 2021 Partajează Postat Septembrie 26, 2021 E greu sa arzi un motor fara sarcina. In schimb, daca parametrii motorului, care trebuie introdusi in setarile invertorului, sunt falsi, atunci nu va functiona corect. In general invertoarele de frecventa au intr-un menu un parametru ''default'' sau ''setare fabrica'' care, atunci cand sunt prea multe necunoscute, se alege si apoi se modifica doar setarile legate de parametrii motorului, curent, tensiune, frecventa. Oricum, motorul se va lega in stea la iesirea invertorului. Cel mai bine se cauta manualul de utilizare al invertorului si se configureaza pentru tipul de motor. In poze nu vad ''display_ul'' de comanda al invertorului si fara el e mai dificil, dar nu imposibil, de parametrat invertorul, e nevoie de laptop, interfata seriala si program de configurare. Pentru Demag, SEW si Toshiba am cablurile, interfetele si programele de configurare, la Lenze inca nu, ca n-am avut nevoie. Link spre comentariu
liuro Postat Septembrie 26, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2021 (editat) De fapt povestea este urmatoarea. O persoana a venit sa ma intrebe daca sunt interesat sa cumpar acest invertor (mai luasem de la el un SIemens pe care l-am setat cu ajutor de pe acest forum) si ne-am inteles sa mi-l lase sa caut informatii si detalii tehnice apoi daca ne intelegem si la pret am sa-l iau. Mi-a adus si doua diplayuri dar nu stiu daca se potriveste vreo unul dintre ele .Deocamdata nu am gasit un manual de utilizare si nici youtube nu m-a a jutat prea mult.Am sa incerc marti sa-l conectez la 380v sa vad macar daca licare :). Intai am vrut sa ma asigur ca poate fi folosit si cu un motor mic. Va multumesc pentru raspunsuri! Editat Septembrie 26, 2021 de liuro Am uitat sa adaug foto. Link spre comentariu
franzm Postat Septembrie 28, 2021 Partajează Postat Septembrie 28, 2021 https://www.manualslib.de/manual/206573/Lenze-8200-Vector-Serie.html https://www.lenze.com/de-de/produkte/vorgaengerprodukte/frequenzumrichter/frequenzumrichter-8200-vector/ https://www.sps-forum.de/threads/fu-lenze-8200-vektor-wie-paramentieren.24521/ https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCrumZ4aDzAhVigP0HHeyMCjAQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fdownload.lenze.com%2FTD%2FE82EV__8200%20vector%200.25-90kW__v3-0__DE.pdf&usg=AOvVaw28zaWZoDKpPgFftPxbyOkw Link spre comentariu
iop95 Postat Septembrie 28, 2021 Partajează Postat Septembrie 28, 2021 (editat) La 26.09.2021 la 15:38, KISS a spus: E greu sa arzi un motor fara sarcina. N-are legatura cu sarcina... si nu e greu deloc. Editat Septembrie 28, 2021 de iop95 Link spre comentariu
KISS Postat Septembrie 28, 2021 Partajează Postat Septembrie 28, 2021 Mai repede se arde invertorul, daca nu functioneaza protectiile, decat sarma bobinajului. Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 28, 2021 Partajează Postat Septembrie 28, 2021 Sa zicem ca invertorul este configurat pentru 3kW si tu conectezi un motor de 0.18kW. 1. Motorul porneste fara probleme. Insa daca are probleme (blocaj de ax sau suprasarcina) atunci protectiile din invertor sunt atat de sus incat nu declanseaza. Motorul poate sa se arda. 2. Invertorul isi face ciclul de detectie de motor si descopera ca ceea ce vede conectat nu se potriveste cu ceea ce e configurat si nu porneste, caci detecteaza o sarcina lipsa sau cu defect. PS: Unele invertoare au ciclu de detectie, unele nu. Astfel, ca sa simplifice viata utilizatorului, acesta din urma foloseste functia de auto-detectie. Configurarea o face automat invertorul in functie de rezultatul masuratorii. Utilizatorul poate ajusta anumiti parametri dupa nevoi. Ramane de vazut ce zice manualul in ceea ce priveste puterea minima pentru motorul pe care il poate controla. Link spre comentariu
liuro Postat Septembrie 28, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2021 In manual valoarea minima este 0,25 kw. Ma bucur ca am deslusit si am invatat de la voi lucruri importante pentru mine. Va multumesc pentru ajutor! Link spre comentariu