nicuschiopu Postat Aprilie 17, 2021 Partajează Postat Aprilie 17, 2021 (editat) Buna ziua ma poate ajuta cineva cu o solutie pentru aceasta centrala :Defectul se manifesta.... ,pe circuitul de incalzire functioneaza normal ,dar cand vreau A.C.M. nu porneste pe apa calda care este defectul ,mentionez ca nu afiseaza niciun cod de eroare pe disply .care este defectul? V amultumesc si va rog un raspuns...... Editat Aprilie 17, 2021 de nicuschiopu Link spre comentariu
cipcirip Postat Aprilie 17, 2021 Partajează Postat Aprilie 17, 2021 Probabil nu simte cerere ACM. Debitul apei cum e ? Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Aprilie 17, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2021 (editat) Nu stiu cam cat trebuie sa fie debitul la apa asa dar fluxostatul primeste comanda si nu indica nicio eroare pe disply problema dubioasa .Debitul este bun este presiune ,cauza este alta de nu face apa calda . Editat Aprilie 17, 2021 de nicuschiopu Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 17, 2021 Partajează Postat Aprilie 17, 2021 Ce-i aia "nu porneşte apa caldă"?Nu se încălzeşte?Nu circulă? Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Aprilie 17, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2021 Deschid robinetul A.C.M.si apa este rece cum vine din alimentare ,are presiune dar nu-i da comanda sa porneasca centrala ,pe termoficare functioneaza perfect . Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 17, 2021 Partajează Postat Aprilie 17, 2021 Vana cu 3 căi verificată?Dacă aceasta nu comută prin schimbător n-are cine încălzi apa rece! Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat Aprilie 17, 2021 Partajează Postat Aprilie 17, 2021 (editat) „nu-i da comanda sa porneasca centrala” Fluxostatul este problema nu vana . El trebuie sa dea comanda de pornire a flăcării, pompei...etc. Sunt fluxostate cu membrana si un contact solidar cu ea sau cu magnet ce este împins de apa rece si acționeaza un magnet in fid în exteriorul tubului ce conține magnetul. Fie magnetul e blocat fie releul nu mai funcționează fie membrana e dusă. Unele nu au releu vid ci un zenzor Hall. In schemă este piesa nr 9 Editat Aprilie 17, 2021 de barbulescuorlando Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat Aprilie 17, 2021 Partajează Postat Aprilie 17, 2021 http://motan.ro/images/manuale/RO_Manual utilizator C32_full_01042019.pdf Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 18, 2021 Partajează Postat Aprilie 18, 2021 Barbulescu.Corect şi cu fluxostatul,dar se aude dacă"duduie" centrala.Adică dacă primeşte comandă flacăra.N-a spus nimic de asta.Funcţie de funcţionarea sau nu a flăcării se poate decide unde e defectul. Fluxostatul nu dă comandă.E condiţie de interblocare.Zic că dacă e defect ar trebui să fie cod eroare. Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat Aprilie 18, 2021 Partajează Postat Aprilie 18, 2021 Păi scrie mai sus, am si citat : „nu-i dă comandă să pornească centrala”. Și nu dă nici=un cod de eroare. Electric nu există nicio actiune. Apa trece prin centrală fără ca centrala „să știe asta” Link spre comentariu
dem3ntor Postat Aprilie 18, 2021 Partajează Postat Aprilie 18, 2021 Aceeasi problema am avut si eu la un Motan, fluxostat. Era a 2-a oara in interval de 1 an, era in garantie. Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 18, 2021 Partajează Postat Aprilie 18, 2021 Asta înseamnă că fluxostatul,ca principiu,dă semnal la scăderea presiunii.Înseamnă că,la defect,rămâne blocat...E logic ce spuneţi.Da' vana nu dă aceleaşi simptome? Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat Aprilie 18, 2021 Partajează Postat Aprilie 18, 2021 Nu. În primul rând, ea nu e acționată pt ca nu primeste semnal să comute de pe incalzire pe boiler. În al doilea rând dacă ea nu ar comuta, centrala ar porni flacăra, pompa, robinetul de gaz....,dar apa incălzită va pleca spre caloeifere si nu spre boiler. Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 18, 2021 Partajează Postat Aprilie 18, 2021 Şi totuşi sunt multe defecte cu vana blocată pe calorifere.Şi cazuri când nu comută total.Vreau să zic fluxostat bun dar apa nu circulă prin schimbătorul secundar. Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat Aprilie 18, 2021 Partajează Postat Aprilie 18, 2021 Aici nu e cazul. Centrala nu pornește la cerere apă caldă menajeră Deci nu se face contactul electric de acționare a centralei. Link spre comentariu