nicuschiopu

Postări Recomandate

Buna ziua ma poate ajuta cineva cu o solutie pentru aceasta centrala :Defectul se manifesta.... ,pe circuitul de incalzire functioneaza normal ,dar cand vreau A.C.M. nu porneste pe apa calda care este defectul ,mentionez ca nu afiseaza niciun cod de eroare pe disply .care este defectul? V amultumesc si va rog un raspuns......

Editat de nicuschiopu
Link spre comentariu
  • Răspunsuri 18
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

  • BRANCA

    5

  • barbulescuorlando

    5

  • nicuschiopu

    3

  • iulianduiac

    2

Top autori în acest subiect

Nu stiu cam cat trebuie sa fie debitul la apa asa dar fluxostatul primeste comanda si nu indica nicio eroare pe disply problema dubioasa .Debitul este bun este presiune ,cauza este alta de nu face apa calda .

Editat de nicuschiopu
Link spre comentariu

Deschid robinetul A.C.M.si apa este rece cum vine din alimentare ,are presiune dar nu-i da comanda sa porneasca centrala ,pe termoficare functioneaza perfect  .

Link spre comentariu

„nu-i da comanda sa porneasca centrala”  Fluxostatul este problema nu vana . El trebuie sa dea comanda de pornire a flăcării, pompei...etc. Sunt fluxostate cu membrana si un contact solidar cu ea sau cu magnet ce este împins de apa rece si acționeaza un magnet in fid în exteriorul tubului ce conține magnetul. Fie magnetul e blocat fie releul nu mai funcționează fie membrana e dusă.  Unele nu au releu vid ci un zenzor Hall.

 

In schemă este piesa nr 9

fluxostat motan.PNG

Editat de barbulescuorlando
Link spre comentariu

 Barbulescu.Corect şi cu fluxostatul,dar se aude dacă"duduie" centrala.Adică dacă primeşte comandă flacăra.N-a spus nimic de asta.Funcţie de funcţionarea sau nu a flăcării se poate decide unde e defectul.

 Fluxostatul nu dă comandă.E condiţie de interblocare.Zic că dacă e defect ar trebui să fie cod eroare.

Link spre comentariu

Păi scrie mai sus, am si citat : „nu-i dă comandă să pornească centrala”.  Și nu dă nici=un cod de eroare. Electric nu există nicio actiune. Apa trece prin centrală fără ca centrala „să știe asta”

Link spre comentariu

 Asta înseamnă că fluxostatul,ca principiu,dă semnal la scăderea presiunii.Înseamnă că,la defect,rămâne blocat...E logic ce spuneţi.Da' vana nu dă aceleaşi simptome?

Link spre comentariu

Nu. În primul rând, ea nu e acționată pt ca nu primeste semnal să comute de pe incalzire pe boiler. În al doilea rând dacă ea nu ar comuta, centrala ar porni flacăra, pompa, robinetul de gaz....,dar apa incălzită va pleca spre caloeifere si nu spre boiler.

Link spre comentariu

 Şi totuşi sunt multe defecte cu vana blocată pe calorifere.Şi cazuri când nu comută total.Vreau să zic fluxostat bun dar apa nu circulă prin schimbătorul secundar.

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări