Totusi, ideea de a folosi furnizorul de energie pe post de acumulator nu este rea.
Numai ca nu merge in orice situatie. Sunt cazuri unde baga in retea la capacitatea maxima a instalatiei.
Dar si cazuri unde babele din zona nici macar nu pornesc televizorul sau aprind cate un bec 10-20 de min pe zi. 

 

Editat de Vizitator
Link spre comentariu
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 110
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

Top autori în acest subiect

Imagini postate

Sunt prea aproape de traf, nu exista consum din reatea si cand exista soare si putere disponibila..nu pot sa injectez mai mult de 700W.

Acelasi Invertor l am instalat la un prieten unde sta la periferie la capatul retelei,..surpriza functioneaza perfect, injecteaza 5 Kw.

 

Link spre comentariu
  • 2 săptămâni mai târziu...

Alte surprize ale furnizorilor!

Cativa proprietari din zona au instalat sisteme fotovoltaice pe bani lor, contorul bidirectional a fost instalat foarte repede dar pt formalitatile contractuale a fost nevoie de mai mult de 4 luni, timp in care a fost injectat mai mult de 2MW energie in retea, fara nici o compensatie ..de la 1 septembrie contractul va intra in vigoare...super nu?

Link spre comentariu
Acum 4 ore, validae a spus:

Când nu ai consum degeaba ,,injectezi,, în reţea....cine stie cunoaste.

Trebuie sa recunosc ca nu am decriptat continutul tehnic al propozitiei. Injectie inseamna "impingere" de electroni care ajung la un consumator ca doar nu raman suspendati pe cabluri.

Link spre comentariu

Intr-adevar n-ai fizic cum sa injectezi energie in retea fara ca aceasta sa fie consumata. 

Posibil o eroare de exprimare din partea lui Validae, altfel expresia din finalul postarii nu are absolut nici o logica. 

Mai mult decat atat, din cate stiu tara noastra are deficit de energie, cu atat mai mult acum cand marile rauri au secat semnificativ si Hidroelectrica sufera din cauza asta, deci cu atat mai necesare sunt acum productiile individuale de energie din surse verzi asa cum sunt panourile fotovoltaice, dar lucrurile se misca greu pentru ca la fel de greu se misca toti marii distribuitori de energie, astia suntem...

Link spre comentariu

”A injecta” energie în rețea e un termen generic....este utilizat în special în legătură cu invertoarele on-grid ....parcă descrie mai bine-pentru neavizați- ce face invertorul ăla ,bineînțeles lăsând la o parte abordarea strict tehnică unde,dvs domnilor ,aveți dreptate!....nu aveți idee ce foame de informații au cei care și-au instalat astfel de invertoare și,ca să înțeleagă cât de cât și să te mai slăbească cu întrebările_!!_trebuie să găsești termeni non-tehnici pentru explicații...

Vorbind tehnic acum invertorul ăla furnizează energie intr-o rețea de JT aferentă unui post de transformare....care este suficient de întinsă și are mulți consumatori care pot consuma și energia livrată de acest invertor....practic în lipsa cosumatorilor tensiunea în gol pe rețeaua JT crește f. mult (255V sau chiar mai mult !)și invertorul intră în protecție până când tensiunea scade....anumite invertoare sunt setate să ”consume ”putere reactivă atunci când sunt puțini consumatori pe rețea și tensiunea în gol se apropie de limita superioară....de obicei pe la 248-250V....ca să programezi corect funcționarea unui invertor on-grid îți ia ceva timp...dar este totuși suficient de ușor ,marea majoritate a modificărilor necesare la setări(după prgramarea inițială la punerea în funcțiune) se fac on-line prin telefon....ai programul dedicat care monitorizează toți parametri de-a lungul unei zile,săptămâni,luni și,funcție de asta ,faci modificările necesare....

....ce setări concrete trebuie făcute ,nu vă pot spune,ele sunt individualizate funcție de firma costructoare ,putere, on sau off-grid....etc....

Link spre comentariu
Acum 46 minute, flomar60 a spus:

.anumite invertoare sunt setate să ”consume ”putere reactivă atunci când sunt puțini consumatori pe rețea

Energia reactiva este inregistrata pe contorul "bidirectional"? Ar trebui sa te plateasca pt ca le imbunatatesti factorul de putere.

Link spre comentariu
1 oră în urmă, flomar60 a spus:

invertorul ăla furnizează energie intr-o rețea de JT aferentă unui post de transformare....care este suficient de întinsă și are mulți consumatori care pot consuma și energia livrată de acest invertor....

Sa inteleg ca cel mai bine ar fi ca prosumatorul sa se afle cat mai departe de postul de transformare ?
Si , evident, sa nu fie conectat la un traf unde sunt conectati utilizatori mai economi. Nu ?
 

 

Link spre comentariu

E cu dus și întors chestia asta! cel mai bine este când ai o tensiune a rețelei relativ constantă, situată in intervalul 226-235V....afirmatia de mai sus a rezultat din teste practice făcute pe mai mult de 20 invertoare on-grid cu puteri intre 6 și 30kw....invertoarele care au avut astfel de valori ale tensiunii rețelei nu au intrat in protecție niciodată de când sunt monitorizate.... 

Link spre comentariu

Toţi consumatorii de JT sunt alimentaţi de un transformator de distribuţie.Cu cât un consumator e plasat mai departe de acest transformator, cu atât tensiunea reţelei scade mai mult în timpul vârfurilor de consum.Deci plasarea unui invertor care să ,,injecteze,, în reţea ar fi mai benefică la capătul lanţului de distribuţie.Asta din cauza căderii de tensiune pe conductorii reţelei.

Distribuitorul ,,compensează,, uzual aceste căderi prin mărirea tensiunii de ieşire a trafului, dar astfel cei plasaţi prea aproape de traf vor primi o tensiune foarte mare, iar cei aflaţi la capătul reţelei deabia vor avea o tensiune acceptabilă.

Am situaţia asta la casa părintească, aflată la circa 25m de transformator, unde am şi 245V continuu.La o altă locaţie, aflată la circa 2km de traf, tensiunea scade aproape de 200V seara.

Link spre comentariu

Este o mare problema ca sistemul de distributie nu este bine dimensionat, va povestesc patania mea de acum doua saptamani, avem la locul de munca (serviciu)  un sistem hibrid de 15KW configurat in modul urmator: invertoarele (sunt trei de 5KW in paralel) sunt alimentate din retea (retea publica trifazata, consumator  monofazat) pe un cablu de 3X16 mmp care vine de la tabloul contorului, iesirea invertorului  este conectata la consumatorii din cladirea administrativa, fiecare invertor are panouri care insumeaza o putere de 5KW pe fiecare si folosesc in comun o baterie (invertoarele au MPPT integrat) LiFePo4 de 48V  / 400Ah, sistemul poate sa functioneze "ON-GRID", "OFF-GRID" si poate functiona in ambele moduri fara baterie, toate bune si frumoase pana cand am vrut sa injectez in jur de 7KWh, trebuie sa stiti ca in invertoare este un singur bloc invertor care atunci cand este configurat ON-GRID se sincronizeaza cu reteaua iar iesirea catre consumatori este conectata impreuna cu reteaua si uite asa m-am trezit cu cu o tensiune de iesire si de retea de 257 VAC iar la vecinii apropiati aveam 252 VAC, acum ma taie prin cap sa scot unul din conexiunea paralela si sa il folosesc OFF-GRID pentru consumatorii locali si sa limitez injectia la maxim 5KWh.

Link spre comentariu
On 8/19/2022 at 7:21 PM, validae said:

Am situaţia asta la casa părintească, aflată la circa 25m de transformator, unde am şi 245V continuu.La o altă locaţie, aflată la circa 2km de traf, tensiunea scade aproape de 200V seara.

200 V seara este bine!...iarna, noi avem la capat de linie 187 V, au fost multe demersuri catre distribuitor local, dar nu schimba nimic, in momentul in care un power plant pica sau apar probleme in reteaua de transport Transelectrica, comuna noastra este deconectata prima!!...iar dupa atingerea paramentrilor normali este reconectata.

Link spre comentariu

Bună, ma gândesc și eu la instalarea panourilor fotovoltaice și având problema similara cu tensiune înaltă și putini consumatori (vecini) am zis că înainte să încep să dau o căutare să văd dacă am să pot injecta in rețea. Din cele citite mai sus este evident ca în cazul meu nu se merita sa merg pe o instalație mare. Dar ținând cont ca pe o faza am 220V si pe altele doua ~240-250V, ași putea intala un invertor tri fazat care el să decidă pe ce faza să injecteze în rețea? Adică să injecteze pe faza cu 220 care are mai mulți consumatori conectați.. 

Link spre comentariu

Mai înainte a trebui să vedeți dacă primiți aprobare de a injecta în rețea.

Apoi cred că ar fi mai simplu și util un invertor OnGrid fără acumulatori, care să comute singur instalatia pe solar când aveți consum pe timp de zi cu soare, iar noaptea să treacă pe rețeaua natională.Nu ar mai fi nevoie de acumulatori scumpi și s-ar vedea și la consum.Practic noaptea consumă doar frigiderul sau un televizor....

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări