danb1974 Postat Decembrie 22, 2020 Partajează Postat Decembrie 22, 2020 In caz ca va loviti de asta... defect de centrala veche. Simptom: daca ii ceri caldura, da doar drumul la pompa dupa care nimic. Nici macar nu da drumul la suflanta. Sta si asteapta. In coding 2 registrul 38 (Status burner control unit) apare 33 in loc de 0. Problema: pe placa electronica langa intrarea de la senzorul de flacara (X6) e o intreaga poveste. Langa un transformator mic si clasic (parte din circuitul de detectie) e un 0.22uF X2 275V care in cazul meu mai masura 0.025uF, parte dintr-un circuit care are legatura cu "detectorul de flacara e functional". Vezi poza atasata. Sarbatori fericite! Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Decembrie 24, 2020 Partajează Postat Decembrie 24, 2020 Pai daca este asa de devalorizat acel condensator schimbati-l cu unul bun. Link spre comentariu