turcu_dan Postat Octombrie 20, 2020 Partajează Postat Octombrie 20, 2020 Va salut, doresc sa realizez un circuit de lumini la casa care sa funcționeze în felul următor: Un bec într-o locație X este comandat de un întrerupător dar și de un senzor de mișcare; Un bec in locația Y prevăzut cu un întrerupător, dar și acționat de același senzor de mișcare din locația X. Instalația știu să o fac până la un loc, adică faza de la locația X trebuie să ajungă până la locația Y și să aprindă și acel bec, implicit și faza comutată de senzorul de mișcare. Acum ce nu doresc : atunci când pornesc din întrerupător becul din locația Y sa nu se aprindă și cel din locația X. Pentru realizarea acestei schițe eu am presupus că faza care unește circuitele X și Y trebuie separata prin contactele unui releu NO. Este corect așa? Sau exista și alta metoda mai simpla? In momentul in care se comuta din locația X sa fie alimentat si releul iar acesta sa comute faza spre locația Y .. Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 20, 2020 Partajează Postat Octombrie 20, 2020 O Varianta posibila: Senzorul de miscare comanda un contactor ("releu") care are câte o pereche de contacte în paralel cu fiecare din cele doua întrerupatoare. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Octombrie 20, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2020 La ceva de genul mă gândeam și eu. Mulțumesc @franzm Link spre comentariu
d2134 Postat Octombrie 20, 2020 Partajează Postat Octombrie 20, 2020 (editat) Acum 1 oră, turcu_dan a spus: Sau exista și alta metoda mai simpla? Nu trebuie releu sau contactor. Pentru becul Y se foloseste "intrerupator cap scara" (de fapt un comutator CO). Editat Octombrie 20, 2020 de d2134 Link spre comentariu
Dxxx Postat Octombrie 20, 2020 Partajează Postat Octombrie 20, 2020 Dane, daca problema si solutia sunt inghetate atunci este OK ce doresti sa faci. Inghetate - adica nu vei veni ulterior cu alta combinatie nici de intrari nici de iesiri. In caz contrar faci doua instalatii: cea de forta, unde fiecare iesire este actionata de un semnal (prin ce mijloc este necesar: releu, contactor, mosfet, optocuplor-triac etc) si instalatia de comanda - fie cu discrete / fie cu IC logice, fie cu miroprocesor care preia semnale de la toti senzorii si da si comenzi catre toate iesirile. Este evident ca numai ultima varianta va permite orice evolutie fara nici o modificare "hard" totul putand fi facut din soft. Dar si solutiile cu logica neprogramabila vor permite modificari mult mai usor, numai la nivelul logicii de comanda, fara sa te atingi de partea de putere. Acelas lucru este valabil si in cazul ca evolutia nu este ca functionalitate ci prin introducerea de noi intrari sau iesiri. Link spre comentariu
Ticu Postat Octombrie 20, 2020 Partajează Postat Octombrie 20, 2020 (editat) Am desenat aici schema propusa de @franzm https://postimg.cc/bsGfHKdL Editat Octombrie 20, 2020 de Ticu Link spre comentariu
Ticu Postat Octombrie 20, 2020 Partajează Postat Octombrie 20, 2020 (editat) https://postimg.cc/rzvsXC6V Am desenat aici si propunerea colegului @d2134, care ar fi cea mai economica, dar becul Y este comandat si de intrerupatorul X. Asta mi se pare ca nu doreste autorul topicului (doar de senzor si intrerupatorul Y). Editat Octombrie 20, 2020 de Ticu Link spre comentariu
turcu_dan Postat Octombrie 20, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2020 @Dxxxprefer varinta mai simpla fara microprocesor, etc. ... din lipsa de timp. Ultima schita desenata de @Ticueste ceea ce trebuie. Si da, doresc ca becul Y sa fie comandat si de intrerupatorul X. Intrerupatorul X si becul X reprezinta locatia de la intrare in casa Intrerupatorul Y si becul Y reprezinta locatia de la garaj care este la 5 metrii de intrarea in casa. Senzorul se afla intr-o pozitie unde "vede" intrarea pe poarta in curte. In modul asta, senzorul va aprinde toate luminile - intrare in casa + garaj, va lmina curtea - ceea ce e bine, pentru nu exista iluminat stradal. De la intreruptorul din casa X, pot aprinde luminile toate - asa doresc - intrare casa+garaj De la intrerupatorul Y - cand doresc pot aprinde doar luminile din fata garajului. Acum as vrea sa stiu daca este o problema...... faza pentru senzor si intrerupatorul X sunt alimentate dintr-o siguranta din casa ........ faza si nulul de la intrerupatorul Y (garaj) sunt alimentate de la sigurantele din garaj Probabil ca vor fi momente cand faza de la sig din casa va fi comuna cu cea de la siguranta din garaj, este o problema? Link spre comentariu
Ticu Postat Octombrie 20, 2020 Partajează Postat Octombrie 20, 2020 (editat) Nu e in regula legarea impreuna a fazei de pe doua circuite. Sigurantele circuitelor apar in paralel, nu-si mai indeplinesc rolul de protectie pentru care au fost gandite. O rezolvare ar fi tot cu releu. Am simplificat aici schema de mai sus; foloseste doar un contact NO. https://postimg.cc/mzV35ccW Si totusi, e posibila si varianta asta, cu faza din doua circuite, din doua camere separate: https://postimg.cc/9RWFJbw1 Editat Octombrie 20, 2020 de Ticu Link spre comentariu
Postări Recomandate