cobrax2 Postat Iunie 30, 2020 Partajează Postat Iunie 30, 2020 Salutare Scuze, sunt incepator, sa nu dati cu pietre in mine pentru ideea urmatoare: Avand in vedere fericirile multiple pe care mi le face enel, cu caderi de curent si reveniri multiple, m-am tot gandit ce as putea face. In afara de a lua 20 de ups-uri :) Am un stabilizator ieftin care face ceea ce as vrea eu: daca pica curentul, la revenire sta vreo 30 secunde pana sa porneasca iesirile, ce am eu pe el pus. Exista asa ceva de pus pe toata casa, sau macar pe anumite circuite/prize, montabil in panoul de sigurante? Am cautat si am gasit tot felul de relee cu timer, presupun ca ceva de genul asta ar trebui? Exista? Multumesc Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 30, 2020 Partajează Postat Iunie 30, 2020 Ar cam fi doua dispozitive: - comutator cu intirziere la revenirea curentului (exista releie temporizate pt asa ceva , chiar si variante pt sina DIN) - UPS Link spre comentariu
cobrax2 Postat Iulie 1, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2020 da, asa ceva caut, varianta 1 imi poti spune, te rog, cum se numesc? sau un exemplu, ceva, ca sa stiu ce caut la specificatii merci Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Iulie 1, 2020 Partajează Postat Iulie 1, 2020 Releu cu intarziere la conectare. Exemplu: https://www.tme.eu/ro/details/re17ramu/relee-de-timp-analogice/schneider-electric/. Modelul respectiv duce 8A, daca vrei un curent mai mare poti folosii releu doar ca temporizator iar prin contactele lui sa comanzi un contactor de putere cum ar fi acesta: https://www.tme.eu/ro/details/417146/contactoare-module-principale/legrand/ctx3-mini-4p-16a-230vac/ care duce 16A si are 4 contacte pe care le poti pune in paralel pentru un curent si mai mare. Link spre comentariu
cobrax2 Postat Iulie 1, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2020 (editat) multumesc frumos! a1 si a2 sunt faza si nulul. nulul e comun, dar nu imi dau seama care este iesirea temporizata pentru faza? y1? 15, 16 si 18 ce sunt? Editat Iulie 1, 2020 de cobrax2 Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Iulie 1, 2020 Partajează Postat Iulie 1, 2020 Iesirea temporizata este intre 15-16-18. Faza vine legata la 15 iar iesirea este la 18, pe 16 o sa aveti faza legata la 15 atat timp cat temporizarea este in curs. Deci legati faza la 15 iar atat timp cat temporizarea este in curs aveti faza pe 16 iar cand s-a terminat si se activeaza releul il aveti pe 18, in cazul de fata o sa folositi 15-18. Y1 este pentru temporizare prin impulsuri, in cazul de fata nu il veti folosii. Link spre comentariu
cobrax2 Postat Iulie 2, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2020 deci va trebui sa pun un shunt intre a1 si 15, legate la faza, si iesirea catre prize va fi 18 si nulul, da? multumesc inca o data Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Iulie 2, 2020 Partajează Postat Iulie 2, 2020 Da, este corect cum ziceti Link spre comentariu
cobrax2 Postat Iulie 2, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2020 multumesc inca o data! Link spre comentariu