Buna ziua. Detin o betoniera ce functioneaza la 380V si vreau sa o fac sa functioneze la 220V. 

Se poate face asa ceva? Sau exista ceva convertoare de la 220V la 380V?

Link spre comentariu
  • Răspunsuri 8
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

  • Gabriel Baciu

    2

  • Mircea

    1

  • validae

    1

  • modoran

    1

Top autori în acest subiect

Imagini postate

Acum 1 oră, Thunderer a spus:

Poza cu eticheta betonierei ai?

 

Despre asta este vorba. O sa sa pun si poza cu eticheta.20200521_193544.thumb.jpg.e1a81da0e114939512a44bf426369b6f.jpg

Screenshot_20200521-203330_Adobe Acrobat.jpg

Screenshot_20200521-203344_Adobe Acrobat.jpg

Editat de Gabriel Baciu
Link spre comentariu

În principiu, poate funcţiona şi la 230V cu modificarea conexiunii motorului în triunghi şi adăugarea unui condensator.Dar din poze nu rezultă puterea motorului...

Ar fi bine dacă puteţi să faceţi o poză motorului cu cutia de borne desfăcută, poate reuşim să vedem ce conexiune are acum.Poza să fie făcută practic plăcii de borne..

Link spre comentariu

Eu as vinde betoniera pe olx si as lua alta ce merge nativ la 220V.  Se poate face si cum a zis validae, legarea motorului in triunghi si condensator de defazare si de start, cu scaderea puterii motorului.

Link spre comentariu
Acum 25 minute, modoran a spus:

Eu as vinde betoniera pe olx si as lua alta ce merge nativ la 220V. 

Si daca cel care o cumpara scrie aceeasi chestie aici? ;)     :)

omul trebuie sa se descurce cu ce are!  Si daca s'o pricepe sa faca modificarea... si utilajul merge, de ce sa nu?

 

Link spre comentariu

 La modificarea cu condensator se pierde din putere.Cum mizerile astea noi sunt calculate la limita nu prea e buna solutia.Cred ca cel mai bine ar fi vandut motorul si luat unul pe 220V.Important e sa aiba turatia,puterea ca original.Si sa poata fi adaptat.

 Si o chestie ciudata.Am marit imaginea si mi se pare mie ca nu exista coroana dintata la betoniera?!Cum e antrenarea?

Editat de BRANCA
Link spre comentariu

Daca motorul se poate conecta in triunghi, solutia, eleganta dar nu cea mai ieftina, ar fi alimentarea printr-un convertizor de frecventa SH.

Merita testata si varianta cu alimentare monofazata si condensator; cuplul de pornire va fi sensibil mai mic... eventual marit raportul de transmisie daca e nevoie.

 

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări