Trebuie sa sti si cubajul camerei.

Spre exemplu, o incapere de 19 m² avand o inaltime de 2,5 m, are un volum de 19 X 2,5 = 47,5 m³ aer

E nevoie de cca 50W pentru fiecare m³ de aer ce trebuie racit, adica: 50 X 47,5 = 2375 W

Apoi facem conversia in BTU/h, stiind ca: 1 W = 3,412 BTU/h

Deci pentru 2375 W avem nevoie de 2375 X 3,412 = 8103,5 BTU/h

Link spre comentariu

Pai nu-i chiar asa simplu... 

1. de la ce temperatura pana la ce temperatura se doreste a se raci?

2. ce pierderi termice are respectiva incinta?/cum este facuta izolatia termica? 

3. Cate ferestre/ ce tip de geam, pe ce orientare sunt fata de soare? 

4. Sunt instalate in camera echipamente ce genereaza caldura? Una este pentru necesarul pentru un spatiu de depozitare, alta e daca vreau sa racesc intr-un fast food unde am grill-uri, prajitoare etc 

5. Camera este sub forma unui monovolum sau exista incinte separate legate prin hol/alte cai de acces?

 

Ideal, macar de informatiile astea ar fi nevoie. 

Altfel pot pleca de la calcule gen cel de mai sus, trag o margine generoasa pe langa, si-ti spun si eu, ia un Daikin de 24000BTU si aia e...  Daca nu ajunge.. mai iei unu'  - dar nu cred ca e o abordare ok. 

 

 

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum
×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări