ELFORUM - Forumul electronistilor

ajutor, convertizor de frecventa


ucamaxx

Postări Recomandate

Buna ziua,va rog daca  poate sa ma ajute cineva cu setarile de la un convertizor de frecventa Moeller seria dv5,in sensul ca nu am control pe potentiometrul aparatului ,adica cand misc potentiometrul in dreapta  nu pot regla frecventa ,el porneste si ajunge la frecventa maxim setata,la fel se intampla si cand misc potentiometru in stanga scade frecventa pana la zero fara sa mai pot avea control pe potentiometru...va multumesc

Link spre comentariu
  • Răspunsuri 12
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

  • valivoi

    5

  • ucamaxx

    5

  • Elison

    3

Zile populare

Top autori în acest subiect

Schimbarea afișajului și a parametrilor de bază
Apăsați tasta PRG pentru a comuta din modul de afișare sau modul RUN la
modul de programare. Lampa PRG se aprinde în acest mod.
Puteți accesa parametrii sau grupurile de parametri individuali
cu tastele săgeată SUS și JOS (fig. 40).
Pentru a accesa modul de programare, apăsați tasta PRG. Poti
modificați valorile parametrilor cu tastele săgeată.
Excepție fac parametrii afișajului PNU d01 la d09. Aceste
parametrii nu au valori. După ce ați selectat un parametru de afișare cu tastele săgeată, puteți reveni la modul de afișare cu
tasta PRG. Afișajul reflectă parametrul de afișare selectat
(o secțiune „Setarea parametrilor afișajului”, pagina 79).
Valorile parametrilor pot fi acceptate cu tasta ENTER sau respinse
cu tasta PRG.
Prin apăsarea tastei PRG în intervalul parametrilor afișajului
PNU d01 la d09, reveniți la modul de afișare.

Link spre comentariu
Acum 2 ore, valivoi a spus:

Schimbarea afișajului și a parametrilor de bază
Apăsați tasta PRG pentru a comuta din modul de afișare sau modul RUN la
modul de programare. Lampa PRG se aprinde în acest mod.
Puteți accesa parametrii sau grupurile de parametri individuali
cu tastele săgeată SUS și JOS (fig. 40).
Pentru a accesa modul de programare, apăsați tasta PRG. Poti
modificați valorile parametrilor cu tastele săgeată.
Excepție fac parametrii afișajului PNU d01 la d09. Aceste
parametrii nu au valori. După ce ați selectat un parametru de afișare cu tastele săgeată, puteți reveni la modul de afișare cu
tasta PRG. Afișajul reflectă parametrul de afișare selectat
(o secțiune „Setarea parametrilor afișajului”, pagina 79).
Valorile parametrilor pot fi acceptate cu tasta ENTER sau respinse
cu tasta PRG.
Prin apăsarea tastei PRG în intervalul parametrilor afișajului
PNU d01 la d09, reveniți la modul de afișare.

Acum 1 oră, valivoi a spus:

Parametrul A01 trebuie setat la valoarea 00

Aceste setari stiu sa le fac, problema mea  este ca atunci cind motorul porneste e nu pot sa maresc sau sa micsorez viteza din potentiometru ...daca misc potentiometrl in dreapta motorl porneste si viteza creste progresiv pina la frecventa setata la A04sa spunem de 70hz ...deci potentiometrul are rol de start nu de reglaj...cand il misc in stanga(indiferent cat de repede sau de fin l-as misca )motorul se opreste...aceste setari nu stiu eu sa le fac,ca din potentiometru sa pot regla viteza manual nu sa aiba rol de start

 

 

Editat de ucamaxx
Link spre comentariu

Incerc sa montez un pontentiometru multitura ,poate este defect cel al aparatului...va multumesc

Acum 9 minute, Elison a spus:

O lista cu valorile parametrilor din invertor ar fi mult mai utila pentru cei care va pot ajuta sa-l configurati corect.

 

Nu stiu de unde sa iau aceste valori...

Link spre comentariu

Ati afirmat ca stiti sa faceti setarile, nu trebuie decat sa navigati cu sagetile si sa cititi valorile afisate pe display pentru fiecare parametru.Daca invertorul a fost folosit cu intrari digitale este putin probabil ca potentiometrul sa fie defect.

Link spre comentariu
Acum 46 minute, Elison a spus:

Ati afirmat ca stiti sa faceti setarile, nu trebuie decat sa navigati cu sagetile si sa cititi valorile afisate pe display pentru fiecare parametru.Daca invertorul a fost folosit cu intrari digitale este putin probabil ca potentiometrul sa fie defect.

Am resetat aparatul la valorile din fabrica

Link spre comentariu

Daca ati reseat parametrii la valorile initiale, cautati documentul h1414g.pdf si la pagina 43 in figura 38 gasiti o schema pentru comanda motorului.Potentiometrul poate avea valori intre 1K si 10K.Nu trebuie sa umblati la niciun parametru, doar apasati S1 si motorul se va roti FWD cu viteza setata din potentiometrul R1. 

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări