turcu_dan Postat Aprilie 27, 2019 Partajează Postat Aprilie 27, 2019 Salutare. As dori sa aflu cu ajutorul colegilor care au cunoștințe în domeniu, ce secțiune ar trebui sa aibă conductorii care se afla între contorul casei și panoul de siguranțe. Locația despre care este vorba este o casa normala, consumatori mari: cuptor electric, mașina de spălat, cuptor cu microunde,. .. cam atât. Distanta intre contor și panoul de siguranțe o estimez undeva mă max 10 m. Problema ar fi următoarea: acum 8 ani s-a renovat casa, inclusiv instalația electrică. Acum 2 ani am avut următoarea problema, luminiile in casa licăreau, situația s-a agravat, a început și frigiderul să meargă în "șuturi" daca pot zice asa. Concomitent cu aceste fluctuații de U in spatele panoului de siguranțe se auzea un bâzâit. Am demontat panoul si am constatat că până în spatele panoului veneau 2 conductori de Al diametru 4 sau 6, nu mai știu exact. Pentru că conductorii nu ajungeau până la siguranța mare din panou, aceștia au fost inaditi cca 8 cm cu conductori de cupru. Astfel am constatat că contactul imperfect era la inaditura Al-Cu. Am cumpărat 2 papuci cu șurub de amperaj mare și am refăcut conexiunile. Până săptămâna trecută când am avut de sudat ceva nu am mai avut probleme. Am observat că dacă pornesc cuptorul electric și cuptorul cu microunde becurile licăresc iar. Așa că m-am gândit să chem pe cineva care are acces la contor, să schimbe porțiunea da traseu cu conductori de Al. As dori sa știu ce secțiune ar trebui sa aibă conductorii pt a nu mai avea probleme pe viitor. Mulțumesc anticipat. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 27, 2019 Partajează Postat Aprilie 27, 2019 (editat) Ar trebui să schimbi conductorii din Al cu unii din cupru cu secțiunea de 4mmp. Edit: Am editat, mă gândeam la altceva când am scris inițial de 2,5mmp.... Editat Aprilie 27, 2019 de validae erori de tipar Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 27, 2019 Partajează Postat Aprilie 27, 2019 (editat) Intre contorul casei si panoul de sigurante se pune fir de cupru de 4mmp...dupa panoul de sigurante pleci catre prize cu 2,5 mmp si catre lumini cu 1,5mmp. Cupru cu aluminiu nu se innadesc..oxideaza in timp si apar contacte imperfecte....cele doua fire se prind intre ele pe cleme speciale cu suruburi pentru a evita oxidarea. Editat Aprilie 27, 2019 de mac01 Link spre comentariu
turcu_dan Postat Aprilie 27, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2019 Da, este vorba despre intervalul contor-panou sigurante. Dupa panoul de sigurante instalatia este noua, asa cum ati spus, catre prize cu 2,5 mmp si catre lumini cu 1,5mmp. Deci de obicei se foloseste 4mmp, daca permite diametrul tubului o sa pun 4-6mmp. Aveti idee daca pleaca si impamantarei de la panoil de sigurante catre contor? Link spre comentariu
catalin85 Postat Aprilie 27, 2019 Partajează Postat Aprilie 27, 2019 Acum 10 minute, validae a spus: Ar trebui să schimbi conductorii din Al cu unii din cupru cu secțiunea de 2,5mmp. fara suparare dar asta in cazul in care ar merge doar o priza !!! Acum 2 minute, mac01 a spus: Intre contorul casei si panoul de sigurante se pune fir de cupru de 4mmp...dupa panoul de sigurante pleci catre prize cu 2,5 mmp si catre lumini cu 1,5mmp. Si totusi daca urmarim diferite tabele care exista pe internet cablul de Cu de 4mmp in copex sau tubulatura este suficient pentru un consum de 20A deci insuficient pentru o casa normala.Nu locuiesc in Romania deci nu stiu siguranta contuarelor de cati A este dar cel mai bine ar fi sa treceti un cablu de 10mmp care rezista fara probleme la 40A deci asa nu veti avea absolut nici o problema cu consumatorii Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 27, 2019 Partajează Postat Aprilie 27, 2019 (editat) Trebuie pusa si impamantarea pe fir 2,5mmp...deoarece prizele trebuie sa aiba impamantare. @catalin85... In RO...firul de la stalpul stradal la contoar vine cu grosimea de 6mmp. Ce rost are cel de 10mmp? Editat Aprilie 27, 2019 de mac01 Link spre comentariu
catalin85 Postat Aprilie 27, 2019 Partajează Postat Aprilie 27, 2019 (editat) Acum 5 minute, turcu_dan a spus: Da, este vorba despre intervalul contor-panou sigurante. Dupa panoul de sigurante instalatia este noua, asa cum ati spus, catre prize cu 2,5 mmp si catre lumini cu 1,5mmp. Deci de obicei se foloseste 4mmp, daca permite diametrul tubului o sa pun 4-6mmp. Aveti idee daca pleaca si impamantarei de la panoil de sigurante catre contor? Normal este sa treceti 3 cabluri cu urmatoarele culori: -negru sau maro =faza -albastru-nulul -galben cu verde=impamantarea In cazul in care in contuar nu exista impamantare este foarte simplu sa faceti una din electrozi de CU cu diametrul de 25 cu o distanta intre electrozi de 3 m si minim cablu de Cu de 10mmp Acum 3 minute, mac01 a spus: Trebuie pusa si impamantarea pe fir 2,5mmp...deoarece prizele trebuie sa aiba impamantare. @catalin85... In RO...firul de la stalpul stradal la contoar vine cu grosimea de 6mmp. Da dar firul de la stalp este din aluminiu argintat sau cupru argintat si rezista lejer pana la 65A. Normal dupa normele europene si impamantarea ca si nulul trebuie sa aiba acelasi diametru cu faza Editat Aprilie 27, 2019 de catalin85 Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 27, 2019 Partajează Postat Aprilie 27, 2019 Nu stiu ce cunostinte ai in domeniu dar sigur n-ai ideie ce-i cu argintarea aia si la ce ar fi utila argintarea firelor. La 50-60Hz nu valoreaza nimic din punct de vedere al rezistentei electrice si apoi e prima data cind aud de utilizarea cuprului sau aluminiului argintat la instalatiile electrice. Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 28, 2019 Partajează Postat Aprilie 28, 2019 Nu e argintat, e stanat (tinned). Nu trebuie sa-ti explic de ce, caci tu sigur stii de ce. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 28, 2019 Partajează Postat Aprilie 28, 2019 10 hours ago, mac01 said: In RO...firul de la stalpul stradal la contoar vine cu grosimea de 6mmp. Da, si unde mai ui ca-i din aluminiu, un metal cu o rezistenta electrica mai mare decat cuprul. O problema similara am avut si eu la un momentdat, motiv pentru care am refacut eu insumi complet instalatia electrica, de la contor la tablou conductor de 4 ( aici am chemat pe cineva autorizat sa umble in contor ), apoi de la tablou cate o "magistrala" pentru prize la fiecare camera cu conductor de 4, si de la cutia de legatura catre prize cu 2,5 la cele de consum redus, si 4 la cele mai solicitate, iar la becuri 1,5, totul cupru fireste. Curentul maxim pe care un anumit conductor il suporta nu este un parametru la fel de rigid precum la semiconductori spre exemplu, e cam la fel ca la o rezistenta, treci atat curent prin ea cat puterea disipata iti permite. Adica tine de rezistenta electrica... Un conductor de cupru de 4mm^2 are o rezistenta per metru de aproximativ 4m Ohm ( 0,004... Ohm ), la 10A s-ar disipa cam 400mW per metru, la 20 cam 800mW per metru, la 30 1,2W... 1,2W disipati pe 1 metru de cupru cu diametru mai mare de 2mm nu mi se par o problema, dar daca vrei neaparat poti merge cu conductor de 6, mai mare chiar nu-i vad rostul din motivul amintit de @mac01. Link spre comentariu
catalin85 Postat Aprilie 28, 2019 Partajează Postat Aprilie 28, 2019 Xristos a înviat Acum 7 ore, Thunderer2018 a spus: Nu e argintat, e stanat (tinned). Nu trebuie sa-ti explic de ce, caci tu sigur stii de ce. Îmi cer scuze de exprimare.De 20 de ani plecat de acasă am uitat limba română (in privința exprimărilor tehnice).O să păstrez la următoarea branșare la rețea o bucată de cablu să vadă și colegii care nu știu cum arată un asemenea cablu.o zi frumoasă alături de cei dragi Link spre comentariu
turcu_dan Postat Aprilie 29, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2019 Am inteles, in masura in care imi permite tubul o sa pun un conductor de diametru mare. Va trebui sa chem o persoana autorizata sa intervina de la contor spre panoul de sigurante. O sa pun de minim 6mm, asa cum am zis am cuptor electric, cred ca are si ala vre o 3000-4000W, si mai sunt momente in care merge concomitent si masina de spalat. Sarbatori fericite! Link spre comentariu
XAN77 Postat Aprilie 29, 2019 Partajează Postat Aprilie 29, 2019 La 27.04.2019 la 21:46, catalin85 a spus: Normal dupa normele europene si impamantarea ca si nulul trebuie sa aiba acelasi diametru cu faza de ce oare trebuie să fie firul de împământare la fel de gros ca celelalte ? Link spre comentariu
valivoi Postat Aprilie 29, 2019 Partajează Postat Aprilie 29, 2019 1 hour ago, x_dadu said: de ce oare trebuie să fie firul de împământare la fel de gros ca celelalte ? Salut, deoarece,daca la un moment dat vei avea un defect de izolatie care va avea consecinta trecerea prin conductorul de impamantare a unui curent de scurt circuit(dupa cum se stie curentul de scurt circuit are caracteristica de a creste spre infinit intr-un interval de timp foarte scurt) sa nu se intrerupa conductorul de impamantare inaintea celui de faza. Link spre comentariu
XAN77 Postat Aprilie 29, 2019 Partajează Postat Aprilie 29, 2019 In acel caz va sări siguranța diferentiala. Link spre comentariu
Postări Recomandate
Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu
Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.
Creează un cont
Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!
Înregistrează un nou contAutentificare
Ai deja un cont? Autentifică-te aici.
Autentifică-te acum