Asta toamna am refacut instalatia electrica (cu un electrician). Am o siguranta generala care opreste toata casa si apoi sunt puse pe prize, lumini, etc. Cineva mi-a zis ca trebuia sa pun un disjunctor diferential in loc de acea siguranta generala (nu am stiut si nici electricianul nu a zis nimic). Este musai sa pun una? In casa am doar Tv, calculator, consola gaming, masina spalat, hota si aragaz pe gaz cu aprindere electrica.

Link spre comentariu

recomandabil   sa pui un diferential, nu obligatoriu. Tine de securitatea utilizatorilor si a locuintei.

Ca o parere personala, nu recomand diferential de 30mA pe general. Te va enerva sarind mai mereu.

Recomand insa diferentiale mici pe circuitele mai periculoase - bucatarie, baie, beci.

Sau chiar pe toate circuitele, de 30mA, dupa buget.

Pe general un diferential de 300mA, pentru protectie la incendiu.

 

Editat de yo7lhe
corectie tiparire
Link spre comentariu
21 hours ago, ice felix said:

Asta toamna am refacut instalatia electrica (cu un electrician). Am o siguranta generala care opreste toata casa si apoi sunt puse pe prize, lumini, etc. Cineva mi-a zis ca trebuia sa pun un disjunctor diferential in loc de acea siguranta generala (nu am stiut si nici electricianul nu a zis nimic). Este musai sa pun una? In casa am doar Tv, calculator, consola gaming, masina spalat, hota si aragaz pe gaz cu aprindere electrica.

Foarte  bun  si  foarte  recomandat  ,  insa  daca  instalatia  nu este  facuta  calumea ca  la  carte   ,  jucaria  asta  este  foarte  enervanta  ,  decupleaza  anapoda  sau  cand  iti  este  mai  bine  .  

Link spre comentariu

Asa cum sustine yo7lhe 300 ma apoi pe fiecare plecare (circuit prize) intreruptor diferential  diferential  30ma in acest fel avem selectivitate deci va fi deculpat numai circuitul defect altfel veti avea declansari inexplicabile.

Link spre comentariu

Este o recomandare obligatorie la instalatiile noi. Acum depinde cum este incadrata instalatia acum, refacuta sau noua. Eu as pune 3 sigurante diferentiale de 25A/30mA sau 32A/30mA (aceeasi capabilitate de curent ca si cea de la bransament) pe trei zone, o zona de iluminat si doua de prize. Asa se iese mai ieftin decat o diferentiala pentru fiecare circuit si mai convenabil decat o diferentiala "generala". Restul sigurantelor automate de pe distributie raman la maximum 16A la prize si 10A la iluminat.

Link spre comentariu
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator

Cu ceva timp in urma, vecinul cumnatului a murit instant (45 ani) strangand prelungitorul dupa irigat. Il strangea pe mana, dupa, cuplat la priza. Repet, i-a stat inima instant, in secunda in care a atins izolatia jupuita, undeva, pe lungime. Incaltat in papuci in mocirla, evident. Ca romanul respectabil care lucreaza cu curent.

 

Nu spun ca recomand intr-un fel sau altul, dar, ca si caz particular, am pus la parinti cu multi ani in urma, 30mA diferentiala pe general, si in 15 ani nu a sarit decat o singura data, faceam un experiment si mi-a atins faza, atentie, de o usa metalica de anexa. Evident, instantaneu si fara dramatism.

In rest nimic, si este casa, s-a lucrat, s-a sudat, s-au facut toti dracii.

 

Cred ca sigurantele sunt Klockner Moeller sau Merlin Gerin. La vremea aia lucram cu ambele.

Este inutil sa exprim aici cat de interzis e sa ai scapari chiar si de curentii aia intr-o instalatie si/sau aparat in casa.

 

Asa ca, parerile pot fi impartite.

Acum, cum am scris si in alt post, instalatia electrica este parte integranta a unui organism si trebuie studiata la planseta, nu facuta in scarba si pe forum in text.

Editat de Vizitator
Link spre comentariu

Indiferent  de  circuitele  interioare  ale  unei  gospodarii  sau  case  ce  o  fi  ........    parerea  mea  ar  fi  ca  pt.  lucrari  adiacente  in  curte  ar  trebui  montat   un  diferential  pus  doar  pe  priza sau  prizele  sau  becurile    care  sunt  folosite    afara   ,  deoarece  afara   pot  sa  apara  multe  cazuri  cand datorita  muncilor  prestate  si  grabei  sa  faci  multe  prostii  si  atunci  diferentialul  isi  face treaba  si  decupleaza  curentul  general  de  afara si  doar  afara     .  Problema lucrarile  in  curte  este  ca  esti  concentarat  la  munca  prestata  si  nu  constientizezi    la  ce  pericole te  supui  cateodata  ! 

Editat de lavynyu
Link spre comentariu

Si nu uitati ca limita minima de la care incepe electrocutarea este considerata 10mA. Un disjunctor diferential de 30mA nu se poate substitui unui element de protectie impotriva electrocutarii. Disjunctoarele diferentiale de 30mA sunt pentru protectia impotriva incendiilor cauzate de defectele instalatiei si numai incidental pot proteja si persoana in cauza. Disjunctoarele diferentiale de 10mA (pentru bai, zone umede) sunt cele care asigura aceasta protectie. Dar acestea sunt cel mai putin "populare" in instalatiile romanesti. Romanul uita sa foloseasca cabluri cu dubla izolatie si alte elemente de protectie (inclusiv rola cu roti) si considera ca turcismul/chinezismul ieftin luat din bazar il protejeaza suficient. Ca si completare trebuie sa existe si sa fie folosita minima educatie in electricitate iar ignorarea acesteia eu o numesc simplu: "selectie artificiala".

@nomikos: cunosc un caz asemanator ca si mod de actiune si deznodamant doar ca acesta a fost considerat accident de munca. Persoana a murit dupa 3 zile de coma si respiratie artificiala...

 

PS: se ia ca inceput de sesizare a declansarii 0,5xIn adica 15mA in cazul celor de 30mA dar declanseaza cu o intarziere mai mare. Chiar si aceasta valoare este mare pentru anumite cazuri, cum ar fi cel descris mai sus. Este utila dar nu suficienta.

Link spre comentariu

Diferentialele de 30mA intra deja oficial in categoria elementelor de protectie impotriva electrocutarii (in mediu uscat), insa pentru aplicatii unde utilizatorul se afla in contact direct cu apa (gen jacuzii, cabina hidromasaj, etc.) acolo se pun diferentiale de 10mA. Pentru protectie impotriva incendiilor sunt diferentialele de la 100mA in sus, de obicei se folosesc cele de 300mA.

 

Contactul unei persoane cu CA poate duce la crampe musculare incontrolabile chiar si la un curent de 10mA. De la 30mA la 50mA se poate opri respiratia si inima poate intra in fibrilatie ventriculara. (Cand persoana se afla direct in apa, acest prag scade, de aceea se recomanda siguranta diferentiala de 10mA pentru jacuzzi, cabina hidromasaj, etc.) De la 75mA in sus se poate ajunge la stop cardiac.

 

Important este si tipul sigurantei diferentiale folosite. La noi in Romania sunt raspandite sigurantele diferentiale de tip AC (cele mai simple / ieftine). Insa in afara de acest tip mai exista si sigurante diferentiale de tip A si de tip B care decupleaza si la curent continuu pulsatoriu. In Germania doar sigurantele diferentiale de tip A si de tip B sunt acceptate, cele de tip AC nu - deoarece se considera ca nu ofera protectie suficienta. De cativa ani exista si sigurante diferentiale de tip B+ si F, dar aceste sigurante sunt mai speciale si mai rar intalnite. Un desen cu tipurile de sigurante diferentiale a fost postat mai demult in topic-ul din link-ul urmator: https://www.elforum.info/topic/112066-tablou-electric/?do=findComment&comment=1314164

 

Editat de belasajgo
Link spre comentariu
  • 4 săptămâni mai târziu...

Scuze, sunt om de rand, ma pricep doar la nivel de hobby, dar vreau sa invat

M-am mutat la casa de vreo 2 ani si am observat ceva ciudat: daca sunt descult (pe gresie de ex) si pun mana pe firul de la incarcatorul telefonului (nu pe fir, cauciuc, ci la capat, pe mufa microusb metalica) cand acesta este in priza, ma pisca un pic. presupun ca nu e normal? sau este?

merci

Link spre comentariu
8 minutes ago, cobrax2 said:

Scuze, sunt om de rand, ma pricep doar la nivel de hobby, dar vreau sa invat

M-am mutat la casa de vreo 2 ani si am observat ceva ciudat: daca sunt descult (pe gresie de ex) si pun mana pe firul de la incarcatorul telefonului (nu pe fir, cauciuc, ci la capat, pe mufa microusb metalica) cand acesta este in priza, ma pisca un pic. presupun ca nu e normal? sau este?

merci

DIRECT LA GUNOI cu acel incarcator! Nu are voie sa faca asa ceva sub nici o forma, probabil are ceva condensatori ceramici cu VLoss prea mare(pierderi in dielectric). Puteti ajunge la morga.In orice moment acei C se pot strapunge si va treziti cu faza retelei in mana.

Link spre comentariu

pai nu face doar cel de telefon. la fel face si un incarcator pentru acumulatori aaa/aa, daca ating bornele cand este in priza. presupun ca are legatura cu faptul ca sunt descult pe gresie, care actioneaza ca o pamantare? dar e normal? sau am o problema in intalatie?

Link spre comentariu

E posibil să fie doar un curent indus pur capacitiv şi personal avaţi o rezistenţă foarte mică a pielii, lucru care vă face foarte sensibil la electrocutare.Cum spunea Spitfire, cele mai multe încărcătoare cu sursă smps, au un condensator de câţiva nF conectat între partea primară şi cea secundară a sursei, prin care trece un curent foarte mic (zeci/sute de microAmperi).Acel curent e nesemnificativ din punct de vedere al electrosecurităţii, dar poate fi simţit când suntem desculţi pe pământ sau ciment....

 

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum
×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări