POLAKU2002 Postat Noiembrie 28, 2018 Partajează Postat Noiembrie 28, 2018 Buna seara,mi sa defectat ups de la centrala si incerc sai dau de hac dar e mai greu decit pare....eap ultimate 300 este aparatul si cind il conectez la priza imi arata 168v......dar la retea am 231......da sa porneasca si hop intra in protectie......adica se stinge cu totul....am cautat schema la el dar nimic.... Link spre comentariu
Bird Postat Noiembrie 29, 2018 Partajează Postat Noiembrie 29, 2018 Bateriile sunt bune ? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Noiembrie 30, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2018 fara baterii doar conectat la retea si imi afiseaza tensiune retelei 167v..... Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Decembrie 1, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2018 Rezolvat----chiar linga condensatorul ce 3uf mare la 310vac sunt un grup de 4 rezistori de 330kilohmi....toti cu probleme...dupa inlocuire totul functioneaza ok.multumesc Link spre comentariu