ION SECLAMAN Postat Februarie 18, 2018 Partajează Postat Februarie 18, 2018 Va salut ! Se poate alimenta un releu de 24 V cc la 24 V ca ? Cum in ce conditii ? Multumesc !!! Link spre comentariu
Craciun Postat Februarie 19, 2018 Partajează Postat Februarie 19, 2018 (editat) Salut, Teoretic se poate alimenta si la 24Vca dar ansamblul mobil va vibra cu frecventa de 50Hz. Deci contactele vor vibra si ele. Practic nu e recomandat sa alimentezi un releu de cc la ca. LE: vezi ca exista relee care se pot alimenta atat in cc cat si in ca. , uite aici http://syscom.ro/pdf/Relee.pdf sau aici: http://www.adelaida.ro/releu-sina-12vac-dc-2x8a-2xno-250vac-pk-2p-12vac-dc.html Editat Februarie 19, 2018 de craciun Link spre comentariu
em2006 Postat Februarie 19, 2018 Partajează Postat Februarie 19, 2018 Se poate redresa tensiunea alternativa cu 4 diode. Link spre comentariu
QQme Postat Februarie 19, 2018 Partajează Postat Februarie 19, 2018 Si filtra,altfel bizie cu 100Hz. Link spre comentariu
em2006 Postat Februarie 19, 2018 Partajează Postat Februarie 19, 2018 Un cond de filtraj prea mare provoaca temporizare la deconectare. Trebuie ales in functie de caracteristicile releului (curent de mentinere). Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 20, 2018 Partajează Postat Februarie 20, 2018 Nu ar trebui sa bâzâie cu tensiune redresata. Cum, de altfel, nici nu ar trebui sa fie stresata bobina aplicand 30 si ceva de volti dupa filtrare. Ramane sa testeze. Link spre comentariu