lucian_v Postat Ianuarie 18, 2018 Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 Va salut, Imi puteti spune daca o asemenea configuratie ar functiona ok? Tablou electric protejat cu generala de 24A ( aprox 5.5 kW) alimentat dintr-un UPS ONLINE cu o putere de 6kW sa spunem. Ups este alimentat de la retea si inaintea lui exista un AAR care cand pica reteaua porneste un generator. Timpul necesar pana la pornirea generatorului este acoperit de baterii. Cat timp reteaua este cazuta ups ul se incarca din generator...apoi revine pe retea. In acest fel consumatorii nu vor fi intrerupti si vor avea in permanenta tensiune la parametrii normali (ups online). Este realizabil asa ceva? Va multumesc Link spre comentariu
adynel Postat Ianuarie 18, 2018 Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 In primul rând o să fie un cost cam mare. Teoretic cred ca merge. Link spre comentariu
v67 Postat Ianuarie 20, 2018 Partajează Postat Ianuarie 20, 2018 Va functiona sigur ,cereti celui care va vinde generatorul ca acesta sa fie pentru alimentare UPS eu am facut asa ceva la un servar si au incepur sursele sa,, chiue",inginerul de sistem mi-a cerut sa opresc.Excludem generatoarele care au motor in 2 timpi, in documentatia UPC-ului nu specifica nimic ? Link spre comentariu
lucian_v Postat Februarie 5, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2018 Va multumesc. Momentan nu am ups ul / ups urile... sunt la stadiul de research Link spre comentariu