poplex22 Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 va salut, am si eu o centrala de acest tip iar pe placa electronica scrie 9260102901233 BT1 MI/FFI iar pe transformator scrie BT2X FFI , va rog daca cineva stie ce tensiuni trebuie sa scoata transformatorul ?, sigur e un 20-24vca pentru alimentarea placii si mai are o iesire pentru scinteie , aceasta ce tensiune trebuie sa debiteze ?, va rog ? Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 peste 100v, nu mai stiu exact Link spre comentariu
poplex22 Postat Octombrie 1, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2017 la mine scoate 17-18vca ?, si eu cred ca ar fi ceva cam pe 220-240vca la curent foarte mic(mA) , dar curios este ca am gasit pe la niste cunostinte alte 2 placi de ariston vechi ca a mea si toate scot tot 17-18vca !, sa fie la toate traful dus ?!, poate cineva sa ne asigure ca ar scoate peste 220vca/ citiva mA ?!, sa stiu sigur care-i treaba ?, in rest placile ar fi bune, unde as putea gasi un traf.? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 Posibil tensiunea e corecta dar are un convertor de tensiune pe placa!! Link spre comentariu
poplex22 Postat Octombrie 1, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2017 stiu ca acum ceva ani am schimbat un traf. la o centrala ?, nu mai stu ce tip, si scotea tot cam 20-24vca si sigur avea infasurarea de inalta de 240vca ! si cit ar fi sa ridici nu poti ca din 17-18vca sa faci direct 200vca fara triplor sau asa ceva si fara regim de comutatie !, pentru ca tens. de peste 200vca e preluata parca de un traf ridicator ca cel de FIT din tvuri vechi si-l face 2-3kv pentru scinteie Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 (editat) vezi ca trebuie separate galvanic de retea ca altfel nu functioneaza ionizarea ce centrala este?, uno , microtec, genus? Editat Octombrie 1, 2017 de Florian Ciobanu Link spre comentariu
poplex22 Postat Octombrie 1, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2017 da, separarea se face prin insasi infasurarea separat de inalta de 220-240vca !, vad ca are un optocuplor ce preia informatia de inalta si conditioneaza ceva prin prelucrare cu operationale pe placa, efectul cred ca este blocarea gazului si a ventilatorului ?, de fapt la mine nu pleaca ventilatorul dupa ce pleaca pompa ?, ce ziceti ? Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 vezi cumva releul ce comanda pompa sau presostatul de aer, cel cu unu-doua furtune transparente sau roz, din silicon mai fac asa ceva, am intrebat pe cineva care se acupa cu service si spune ca trebuie sa fie cam 170 - 180 volti pe secundarul doi, oricum fara el aprinde flacara dar o stinge repede si intra in avarie, la multe central se duce releul care comanda ventilatorul Link spre comentariu
PINTI Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 (editat) la mine scoate 17-18vca ?, si eu cred ca ar fi ceva cam pe 220-240vca la curent foarte mic(mA) , dar curios este ca am gasit pe la niste cunostinte alte 2 placi de ariston vechi ca a mea si toate scot tot 17-18vca !, sa fie la toate traful dus ?!, poate cineva sa ne asigure ca ar scoate peste 220vca/ citiva mA ?!, sa stiu sigur care-i treaba ?, in rest placile ar fi bune, unde as putea gasi un traf.? Tensiunile trafului tau sunt bune: 24V ca si 17V ca. Masurat acum la centrala mea, Centrala care este in functiune. De ce ai deschis doua topicuri pentru aceiasi problema? Editat Octombrie 1, 2017 de PINTI Link spre comentariu
poplex22 Postat Octombrie 1, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2017 pentru mai multe informatii si totusi cine deschide ventilatorul ?, pp. ca releul este bun si presostatul ok. ? Link spre comentariu
PINTI Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 Ventilatorul este pornit de releul de pe placa, atunci cand primeste comanda. Dupa ce ventilatorul a plecet, presostatul simte depresiunea creata, da o imformatie la placa si aceasta actioneaza asupra scanteii si a valvei de gaz. Link spre comentariu
poplex22 Postat Octombrie 1, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2017 trebuie sa vad pe placa de unde pleaca cda., va multumesc oricum ! Link spre comentariu
PINTI Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 (editat) Nu ai spus nimic despre comportamentul centralei. - are/nu are alimenteaza ? - merge/ nu merge caldura/ apa calda? - ai presiune la apa curenta? - ai presiune in centrala, presiune indicata de manometrul aferent? - gazele sunt in parametri? - exista presiune in vasul de expansiune? Acestea sunt informatiile necesare pentru o diagnoza corecta pe NET. Nu putem sa ghicim ce se intampla cu centrala ta fara un minim de informatii. Dupa ce dai aceste raspunsuri mai stam de vorba. Editat Octombrie 1, 2017 de PINTI Link spre comentariu
T.Sorin Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 La tine e de la un ariston merloni cred .. sa stii ca in general trafurile de la placile de la Ariston scot 18v ... pentru releele de 24v e mai mult decat suficient si apoi ai stabilizare pe 12v (7812) si pe 5v pt logic level ( 7805) , poza de mai jos e de la ariston myteamhttps://ibb.co/mCgRqb Link spre comentariu