cearda Postat Decembrie 31, 2016 Partajează Postat Decembrie 31, 2016 (editat) Am următorul traf:free upload image Žl voi folosi la o sursa reglabila. Ce fel de siguranță trebuie sa pun intre traf și intrarea sursei ? Pot folosi siguranță automată din ups-uri ? Sursa reglabila va folosi max 10A. Editat Decembrie 31, 2016 de cearda Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Decembrie 31, 2016 Partajează Postat Decembrie 31, 2016 Salut, Ceea ce ati omis este tensiunea de iesire a transformatorului si puterea acestuia. Acestea sunt necesare pentru a putea sa calculati siguranta de protectie. Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 31, 2016 Partajează Postat Decembrie 31, 2016 (editat) Pare a fi dintr-un cuptor microunde. Colegul Cristi are dreptate, altfel se apeleaza la bula de cristal.Bula de cristal zice ca o siguranta de 3.15A ar fi buna in primar, si una de 12-15A in secundar, considerand ca cei 10A sunt furnizati. Sursa avand propria-si limitare. Atentie la ciclul de folosire, cele din cuptoarele sus-mentionate sunt facute pentru durate mici de functionare in sarcina, cu pauze mult mai mari (genul minute de functionare, ore de nefunctionare). Editat Decembrie 31, 2016 de thunderer Link spre comentariu
Mircel Postat Decembrie 31, 2016 Partajează Postat Decembrie 31, 2016 (editat) Nu-i de la cuptorul cu microunde. Acelea-s sudate nu prinse în șuruburi. Este dintr-un UPS. Vezi aici: http://www.elforum.info/topic/25026-problema-cu-sursa-ups/ Editat Decembrie 31, 2016 de Mircel Link spre comentariu
cearda Postat Decembrie 31, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2016 (editat) Salut,Ceea ce ati omis este tensiunea de iesire a transformatorului si puterea acestuia. Acestea sunt necesare pentru a putea sa calculati siguranta de protectie.Transformatorul este de la un UPS, are sarma în secundar de 2 mm diametru grosime.Tensiunea este de 26.5v secundar. Editat Decembrie 31, 2016 de cearda Link spre comentariu
Mircel Postat Decembrie 31, 2016 Partajează Postat Decembrie 31, 2016 Citește și aici: http://www.tehnium-azi.ro/topic/5023-transformatoare-din-ups-uri-teste/ Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Decembrie 31, 2016 Partajează Postat Decembrie 31, 2016 Daca acel transformator va scoate in jur de 100w ati putea folosi o siguranta fuzibila de circa 3,6A pe secundarul acestuia, in primar o siguranta fuzibila de 0,63A. Din pacate cred ca acel transformator nu cred ca ajunge mai mult de 60-70w si in acest caz ati putea folosi o siguranta de circa 2,6A in secundar. Siguranta pe care dumneavastra doriti sa o utilizati (10A) ar insemna ca acel transformator sa scoata circa 260w ceea ce nu ar fi corect. Link spre comentariu