rog pe cei cunoscatori sa ma ajute sa aflu ce diametru minim are o conducta orizontala   din PE pentru a transporta 72 m3 apa potabila H 15m pe o distanta 300m la o presiune de2bar

Link spre comentariu
  • Răspunsuri 2
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

  • v67

    2

  • alex.cselenyi

    1

Top autori în acest subiect

Salut,

 

Pt. a putea raspunde cerintei tale,trebuie sa dai datele complete.Diferenta de nivel,debit,in m3/h sau l/s,caderea maxima de presiune pe traseul respectiv...........pe langa lungimea traseului,mai conteaza si forma traseului,adica cate schimbari de directie ai,la ce unghi si cu ce raza................presiunea la punctul de sosire.Daca inteleg eu bine,la punctul de sosire vrei sa ai o presiune de minim 2 bari la 75m3/h.......aia inseamna o pompa cu debitul de minim 20l/s la 4 bari,motor de 20kw 3000rot./min.,respectiv o conducta de minim DN100........asta calculat asa,la foc automat.

 