catax4u Postat Mai 27, 2016 Partajează Postat Mai 27, 2016 Salut.Salut. Am o problema cu presiunea pe circuitul de calorifere la centrala termica. De cate ori creste presiunea generata de hidrofor creste si presiunea pe acest circuit. Nu ar trebui ca circuitul pe calorifere sa fie inchis? Exista vreun robinet sau vreo supapa care sa nu inchida bine si sa permita sa intre apa pe circuitul de calorifere? Link spre comentariu
belasajgo Postat Mai 28, 2016 Partajează Postat Mai 28, 2016 La centrale exista un robinet de umplere pentru circuitul de incalzire (calorifere). Verificati sa nu fie robinetul respectiv deschis. Link spre comentariu