Vizitator valy87 Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 (editat) Buna ziua! As dori sa pot monta un buton de oprire extern contactorului din imaginile atasate. Imi puteti spune unde ar trebui sa il conectez? https://www.dropbox.com/s/gt4vb7cmspdgnpo/20160518_101557.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/h2u0mbwa6cr9bc2/20160518_101604.jpg?dl=0 Editat Mai 18, 2016 de valy87 Link spre comentariu
Vizitator valy87 Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 Care poze ? am adaugat 2 link-uri in primul post Link spre comentariu
Elison Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 Se pune butonul de oprire extern(normal inchis) in serie cu contactul releuleui termic sau in serie cu butonul de oprire pe care il ai in cutie. Link spre comentariu
Vizitator valy87 Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 Multumesc pentru raspunsuri! Voi incerca sa vad daca reusesc Link spre comentariu
Vizitator valy87 Postat Mai 19, 2016 Partajează Postat Mai 19, 2016 deci ar trebui sa conectez intrerupatorul la terminaul 96C al releului si terminalul 13NO al bobinei? Link spre comentariu
Elison Postat Mai 19, 2016 Partajează Postat Mai 19, 2016 (editat) Contactorul are o bobina prin care se face actionarea(inchiderea lui), contacte de forta(L1-T1,L2-T2,L3-T3) pentru motor si contactul auxiliar normal deschis(13-14 NO) folosit pentru automentinere si este legat in paralel cu butonul de pornire. Bobina are bornele separat si sunt notate cu A1,A2, tu trebuie sa legi butonul inseriat cu firul de la releul termic care pleaca spre bobina si contactul bobinei. Din poza se pare ca contactul 96C pleaca la una din bornele bobinei(trebuie sa verifici,pentru ca nu se vede).Cel mai simplu este sa scoti un fir de la una din bornele bobinei,A1 sau A2 si il legi cu unul din firele de la butonul tau iar celalat fir il legi la bobina(in locul ramas liber). Daca nu stii cum se face actionarea unui contacor, te sfatuiesc sa renunti si sa apelezi la cineva care stie.Joaca cu curentul este foarte periculoasa! Editat Mai 19, 2016 de Elison Link spre comentariu
Vizitator valy87 Postat Mai 19, 2016 Partajează Postat Mai 19, 2016 Asa este, contactul 96C pleaca la A2, deci acolo ar trebui sa conectez intrerupatorul (normal inchis) ? Multumesc pentru sfat, voi avea grija!...Oricum inainte de a atinge ceva deconectez curentul. Link spre comentariu
Vizitator valy87 Postat Mai 19, 2016 Partajează Postat Mai 19, 2016 Am reusit! Multumesc frumos pentru ajutor! Link spre comentariu