iuli09 Postat Februarie 10, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2016 nu am vreun aparat de masura care "sa stie" true RMS , iar faza cu becul n-am inteles-o . Ce diferenta sa vad ? de lumina , de tensiune ? Sarcinile despre care spuneam de dimineata ca le-am adaugat progresiv sunt niste becuri cu vapori de mercur de 160W . Cu un bec am masurat 160V , cu doua 185 v. cu trei becuri aproape 220V . Link spre comentariu
validae Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 Dacă pui la ieșirea UPS-ului un bec cu incandescență de 100W și cu UPS-ul cuplat la rețea și becul aprins, scoți UPS-ul din priză, observi o diminuare clară a luminozității becului ? La dispariția tensiunii de rețea va trece aproape instantaneu în modul invertor, iar luminozitatea becului nu ar trebui să difere vizibil față de alimentarea de la rețea. Asta e cea mai simplă testare fără un multimetru True RMS, în condițiile unei forme de undă nesinusoidale. Becul va răspunde doar la valoarea eficace a tensiunilor (cea care produce același efect termic) iar o diferență mare dintre valori ar fi ușor de vizualizat. Link spre comentariu
digix Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 (editat) Becul clasic cu incandescenta te apropie de definitia RMS. Dincolo de calcule matematice, ce produce UPS -ul tau sinus aproximat pe o sarcina pur rezistiva ar trebui sa fie echivalent cu ce produce reteaua de 220V sinus pur pe aceeasi sarcina, in cazul tau becul. Daca perceptia ta de iluminare in cele doua cazuri nu difera semnificativ e de bine. Editat Februarie 10, 2016 de digix Link spre comentariu
iuli09 Postat Februarie 10, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2016 Am inteles acum . O sa fac maine testele si revin cu rezultatul . Multumesc ! Link spre comentariu
iuli09 Postat Februarie 11, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2016 (editat) Am alimentat doua becuri incandescente de 40W : unul direct la 230V , celalalt prin UPS . Mi s-a parut ca cel alimentat prin UPS lumineaza ceva mai slab dar diferenta era foarte mica , posibil sa ma fi inselat ochii . Deoarece aparatul meu de masura se zice ca ar masura si intensitatea luminoasa am vrut sa vad si ce parere are el . Aceasta este masuratoare cu becul alimentat direct la 230V : valoarea masurata 845 http://i68.tinypic.com/2cwv0at.jpg Acum acelasi bec alimentat prin UPS : valoare masurata 748 http://i67.tinypic.com/iy3hwm.jpg Desigur , valorile masuratorilor nu sunt relevante pentru intensitatea adevarata a becurilor , dar au fost facute in aceleasi conditii si am vrut sa vad daca o sa existe o diferenta intre valorile masurate . Tensiunea masurata pe iesirea UPS-ului cu un bec de 40 W ca sarcina . 176.5 volti . http://i64.tinypic.com/bf013o.jpg Tensiunea masurata cu doua becuri de 140 W ca sarcina : 190.4 volti . http://i67.tinypic.com/vzefwg.jpg Am legat un transformator 230V-12V la UPS si am masurat in secundarul transformatorului 9 volti . Vizualizare pe osciloscop : fara consumator conectat la UPS : http://i63.tinypic.com/2wdvgxz.jpg ...cu un bec de 40W conectat la UPS : http://i67.tinypic.com/30semtu.jpg . Editat Februarie 11, 2016 de iuli09 Link spre comentariu
iuli09 Postat Februarie 12, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2016 Nu ma prea pricep sa lucrez cu osciloscopul si nici sa interpretez rezultatele dar cred ca in ultimele poze se vad 12 volti , asa cum ar fi trebuit , desi cu multimetrul am masurat doar 9 volti . Pe langa toate cele de mai sus am remarcat si ca transformatotul si implicit intreg UPS-ul se incalzeste foarte tare ; desi degetele mele nu sunt intrumente atestate de masura , estimez cam 60-70 de grade pe carcasa metalica . Link spre comentariu
validae Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 Transformatoarele UPS-urilor sunt făcute cu economie de material, deci vor lucra ,,calde,, sau chiar fierbinţi, dar nu e nicio problemă fiind construite cu materiale de bună calitate.De altfel regimul de lucru în modul invertor este unul destul de scurt, cu bateria de 12V/7A nu poate lucra mai mult de 10-15 minute, depinzând mult de puterea pe care o are sarcina protejată.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 Am si eu un ups care scoatea cam cat al tau. Intre timp mi-am luat un trms si pot sa il masor cu amandoua sa ne facem o parere. Deseara sau maine iti pun o poza daca e relevanta masuratoarea. Intre timp delecteaza-te cu asta si cu asta . Ca sa iti dai seama cum sta treaba cu masurarea cand unda nu e sinusoidala. Am incercat cu becul si nu era o diferenta prea mare de intensitate luminoasa cand il scoteam din priza. Tind sa cred ca e bun dar l-am abandonat in debara. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 uite amice, fara sarcina, adica in gol. Link spre comentariu
iuli09 Postat Februarie 12, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2016 Gata , am inteles ! Pun la loc UPS-ul si o sa incep sa-mi caut si eu un aparat de masura "True RMS" . Multumesc tuturor pentru ajutor ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 si eu aveam ups-ul asta sa ma uit prin el, credeam ca e defect dar acum i-l dau de bun, trebuie doar alta baterie. cea din el are 6 v, de-aia il desfacui ca sa ii pun una buna si sa il masor. acum ne luminaram amandoi. bafta. Link spre comentariu