Ca sa fii si mai sigur: pui 2 contactoare identice pe cele 2 iesiri. Bobinele alimentate de fiecare iesire corespunzatoare. Contactul aux NI al fiecarui contactor e inseriat cu bobina celuilalt contactor.Cand nu e tensiune pe nici o iesire, orice contactor poate fi comandat inchis de primul sistem care porneste. Odata pornit un sistem, celalalt contactor are bobina printr-un contact deschis, deci nu poate fi anclansat.

Link spre comentariu
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 32
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

  • Mircea

    13

  • rinaldoparaipan

    3

  • NICA

    1

  • QQme

    1

Top autori în acest subiect

Imagini postate

Vizitator Bugaian Alex Vitalie

Salut,

 

am găsit asta:

 

la 10:42 arată un ”interlock module”.

 

Este posibil să unesc conectoarele cu asta ca să fiu sigur că decuplează exact în același timp conector1 cînd cuplează conector2?

 

Unde îl găsesc cum îi zice în română? Văd ca LC1D32P7 are loc pentru așa ceva.

 

Merci.

Link spre comentariu

Modelul LC2D vine direct cu 2 contactoare conectate din fabrica. Codul LC2D32P7.Altfel, acel interlock mecanic e dat in catalogul TeSys D (asta e familia LCxD de contactoare) cu codul LAD6K10.Eu zic ca interlockul electric cu contactele normal inchise merge si va costa mult mai ieftin.

Link spre comentariu
Vizitator Bugaian Alex Vitalie

Salut,

 

am probleme cu instalația. Nu îmi dau seama din ce motiv a ”ars” sau nu mai funcționează contactul NC de pe un contactor.

 

Am legată rețeaua la primul contactor(1) cu bobina de alimentare care era in serie cu NC de la celalalt contactor(2). Invertorul nu l-am conectat decît la bobina contactor(2).

Cînd am pornit invertorul a funcționat de 2 3 ori testul. Apoi nu mai are contact pe NC de la contactor 2.

 

Care ar fi cauza? LC2D nu are lock mecanic cum am în video de mai sus e un alt mecanism prin contacte.

post-250464-0-36642400-1457029702_thumb.jpg

post-250464-0-13060700-1457029733_thumb.jpg

Editat de Bugaian Alex Vitalie
Link spre comentariu

Alex, fa o schita completa cu legaturile tale si ataseaza aici. Pune poza si cu eticheta contactoarelor sa vad codul complet. Ma uit peste documente maine.

Link spre comentariu
Vizitator Bugaian Alex Vitalie

Salut,

 

atașez poza și schema.

 

Contactul NC de pe un contactor nu mai e închis.

 

Există posibilitatea unui curent de șoc la cuplare care ar putea ajunge în invertor?

 

Mersi.

post-250464-0-04743700-1457080744_thumb.jpeg

post-250464-0-38644000-1457080744_thumb.jpg

Link spre comentariu

Alex, contactul NC al fiecarui contactor se conecteaza in serie cu bobina celuilalt. E mai sigur asa.Cum ai verificat ca NC nu mai inchide? Fara tensiune, impingi cu o surubelnita in plasticul negru ca sa-i inchizi contactele. Asa il verifici fara tensiune de comanda. Nu ar fi trebuit sa se arda contactul ala doar alimentand bobina.Nu inteleg cu consumatorii, e legat ciudat.T1 cu T1 si T2 cu T2 impreuna, apoi din T1 ai faza, iar din T2 ai neutrul.

Link spre comentariu
Vizitator Bugaian Alex Vitalie

salut,

 

da T1(faza) si T2(null) din ambele contactoare e rețeaua de consumatori.

 

Am verificat cu multimetru la continuitate pe șuruburi după ce am observat ca nu mai pornește cînd opresc invertorul.

 

Dacă leg ambele în serie cu NC al celuilalt atunci cum mai comută?

 

De exemplu rețeaua de la stîlp e totdeauna ON și va comuta cînd NC de pe contactor 2 e deschis de bobina controlata de invertor.

 

Cînd invertorul nu mai are curent bobina inchide NC de pe contactor2 și rețeaua pornește.

 

O să încerc cu șurubelnița să vad.

 

Alex.

Link spre comentariu
Vizitator Bugaian Alex Vitalie

Salut,

 

am mers jos și am găsit cauza. Exista totuși un cuplaj mecanic la partea din față care după cîteva comutări a blocat NC la contactor 2 pe închis.

 

Am scos plasticu ala și funcționează după schema mea. Dacă pun ambele bobine prin NC al celuilalt invertorul nu mai intră.

 

Există ceva ”absorber” de șoc de la comutare ca să nu pățesc ceva cu invertorul? Un condensator ceva în paralel cu ieșirea din invertor?

 

Mersi pentru ajutor.

Link spre comentariu

Nu pune condensator.Trebuie sa recunosc ca nu inteleg 100% (desi credeam ca da :) ) cum functioneaza acel dublu contactor.Poate nu merge pe invertor pentru ca nu s-a declansat cel de retea.

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări