Sari la conținut
ELFORUM - Forumul electronistilor

Lucreaza cineva cu FLOWCODE ?


bercioiu

Postări Recomandate

Vizitator cpu54321

Buna ziua

 

Am incercat ultima varianta....a trebuit sa schimb ceva

citirea temperaturii sa o pun in temp nu in t

dar cam la fel face

 

sub ROLLOVER de 33 se vede multiplexarea

daca scad nu se mai observa asa tare, dar apar cifre aleatorii

 

am mai facut unele modificari

 

sa nu schimbe volorile afisate doar daca se schimba temperatura citita din DS

si am pus un delay de 2 sec la citire

dar tot se vede multiplexarea

 

DS18D20.rar

 

link spre 5 sec de filmare si o poza cu montajul

 

http://fastupload.rol.ro/4cfc37d7c2790305cd94388d5be27883.html

 

 

are vre-o importanta ca montajul este realizat pe BREADBORD

 

 

Legat de testarea frecventei

 

Nu am gasit cum sa sterg/opres afisajul

optiune asta este doar la afisaj cu un digit

 

am incercat in schimb fara sa fac citire de temperatura din DS si este stabil de la 150 Hz in sus

 

 

 

 

 

Link spre comentariu

Pai, iar ai modificat calculul temperaturii... Unde-i Temp2?

Pentru sters afisarea, pur si simplu pui "A0=0".

Trebuie sa mearga si pe breadboard.

Nu merge filmarea.

Editat de bercioiu
Link spre comentariu
...

pt oprire pun A0=0 adica sa nu mai primeasca semnal de la DS pt o secunda

Nu, A0=0, faci anodul segmentului respectiv zero, adica stins

 

Sau pe ce pin ai anodul respectiv...

Editat de bercioiu
Link spre comentariu
Vizitator cpu54321

Intradevar varianta pt LCD nu mergea bine

Am modificat-o si merge acum

 

la calculul temp2 am mai impartit cu 10 sa nu am doua zecimale

 

am sa incerc acum si pe 7 seg

Temp DS18D20.rar

am refacut si varianta pt 7 SEG si la fel se comporta

 

la decizie am ales sa compar doar zecimala

 

se observa multiplexarea si mai apare cate o cifra aleatorie

 

DS18D20 7 seg.rar

Link spre comentariu

Ce sa-ti zic? Imi aduc aminte ca m-am jucat si eu o data cu un termometru cu afisare pe 7 segmente si pana la urma am aprins segment cu segment afisajele pentru ca tot asa, cu librariile lor de afisare, din cand in cand imi afisa cate o balarie...

Link spre comentariu

Trebuie sa eviti sa faci clear line sau clear display in bucla, pentru ca apare o flicarire nasoala. Cel mai bine este sa suprascrii datele noi peste cele vechi si eventual completezi cu spatii.

Eu nu inteleg despre ce este vorba in programul tau :-)

Editat de bercioiu
corectare ortografica
Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum
×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări