lucian_v Postat Ianuarie 29, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Domnul danpin in postul nr 13 a atasat o poza care explica curbele de declansare pentru sigurante. Vreau sa ma asigur ca interpetez corect graficul si anume, de ex pt clasa C: Siguranta functioneaza intre 5-10 x curentul nominal? adica pentru o siguranta de 16A ea va lucra pentru un curent intre 80 si 160 A ? Iar timpul de declansare este intre 6-8 secunde? Link spre comentariu
danpin Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 (editat) Abscisa este axa curentului iar ordonata axa timpului de declansare. Axa timpului este divizata in secunde 0-10s si minute 1-100min, in exemplul dat. La un anumit curent X siguranta va declansa in timpul t, acesta se afla ducand o paralela la axa oy si acolo unde intersecteaza curba se duce o alta linie paralela cu axa ox si se obtine timpul de declansare. In functie de curba sigurantei si valoarea curentului timpul de declansare poate fi mai mic sau mai mare, timp in care se permit anumite suprasarcini, de exemplu la pornirea motoarelor sau suprasarcini accidentale. Siguranta trebuie dimensionata in functie de sarcina, apoi cablurile trebuie dimensionate corespunzator, daca avem cabluri lungi,de ex. care alimenteaza motoare trebuie luata in calcul si caderea de tensiune pe cablu, in cazul cel mai nefavorabil, adica curentii mari absorbiti la pornire, plus cablurile trebuie sa suporte si cazul de ex. cand avem porniri repetate, depinde de cazul concret al aplicatiei. Siguranta trebuie sa functioneze sub sau egal cu curentul nominal, ea permite functionarea la curentii de sub curba dar pt. un timp limitat, de ex. din grafic pt. un curent de 1,5A siguranta va declansa cam in 5 minute. In dreptunghiul verde este zona caracteristica pornirii motoarelor, unde avem cam 6-10 ori curentul nominal al motorului. Oricum pt. motoare in mod normal sunt sigurante (spun sigurante la modul generic, pt. o explicatie simplista) special construite pt. acest scop. Editat Ianuarie 29, 2016 de danpin Link spre comentariu
wally_gatter Postat Martie 2, 2016 Partajează Postat Martie 2, 2016 Eu am pus pe fiecare circuit sigurante diferentiale (atat la iluminat cat si la prize - la prize siguranta separata pentru fiecare camera), deci eu mi-am comandat direct 10 sigurante diferentiale. Risipa de bani nejustificata. Pentru a avea protectie diferentiala alimentezi sigurantele simple dintr-o diferentiala de 30mA/25-32A . De exemplu normativele din Franta asta specifica explicit, ei de exemplu in fiecare tablou au cate o inie de sigurante fiecare linie avand alimentarea din diferentiala. Deci , in amonte pui diferentiala si in aval restul sigurantelor Link spre comentariu
lucian_v Postat Martie 2, 2016 Autor Partajează Postat Martie 2, 2016 Poate suna prostesc intrebarea mea, dar ma risc In cazul in care avem o siguranta de 32 diferentiala si din ea alimentam 6 sigurante de 16A (circuite de prize), este acelasi efect ca si atunci cand punem 6 sigurante de 16A diferentiale? Intrebarea face strict referire la protectia diferentiala Multumesc Link spre comentariu
flomelomanul Postat Martie 2, 2016 Partajează Postat Martie 2, 2016 Instalatia electrica va fi la fel de bine protejata impotriva curentilor reziduali in ambele cazuri. Diferenta o constituie selectivitatea protectiei In prima situatie, in orice parte a instalatiei apare curentul rezidual, diferentiala va declansa, intrerupand total alimentarea. In situatia a doua, intreruperea alimentarii se va realiza doar la circuitul cu probleme, intrucat doar acea diferentiala va declansa. Link spre comentariu
belasajgo Postat Martie 2, 2016 Partajează Postat Martie 2, 2016 Exact din acest motiv (ce a scris flomelomanul) mi-am pus pe fiecare circuit siguranta diferentiala separata si nu o siguranta diferentiala generala. In casa avem multe aparate electrice si utilaje mai vechi, la care exista posibilitatea sa apara curenti reziduali si daca as avea o siguranta diferentiala generala, atunci as ramane in toata casa fara curent, nu doar in incaperea unde este conectat aparatul la priza. Link spre comentariu
lucian_v Postat Martie 2, 2016 Autor Partajează Postat Martie 2, 2016 Va multumesc de lamurire... La fel am gandit o si eu de la inceput ..am diferentiala pe fiecare circuit... Link spre comentariu
lucian_v Postat Ianuarie 18, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2017 Nu ar strica o siguranta diferentiala generala de 300 mA. Sigurantele diferentiale de 300 mA protejeaza in general de incendii cauzate de scurt-circuit electric. Va rog frumos, puteti sa dezvoltati putin partea asta? Multumesc Link spre comentariu
wally_gatter Postat Ianuarie 19, 2017 Partajează Postat Ianuarie 19, 2017 Nu ar strica o siguranta diferentiala generala de 300 mA. Sigurantele diferentiale de 300 mA protejeaza in general de incendii cauzate de scurt-circuit electric. Sigurantele diferentiale de 30 mA sunt pentru protejarea utilizatorului de electrocutare (se pun la boilere, centrale termice, masini de spalat, etc.). pai si restul de modele de sigurante automate si diferentiale ce protejeaza? orice diferentiala are scopul de a deschide circuitul care are o scurgere mai mare de un curent predefinit , ca protectie impotriva electrocutarii sau a scurgerilor de curent (vorba aia: fura curent ).. Link spre comentariu
lucian_v Postat Ianuarie 20, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2017 In explicatia dlui belasajgo spune ceva de incendiu, aici eram nelamurit... multumesc Link spre comentariu
mihaighe Postat Ianuarie 20, 2017 Partajează Postat Ianuarie 20, 2017 Va multumesc de lamurire... La fel am gandit o si eu de la inceput ..am diferentiala pe fiecare circuit... Asa am eu ,tot ce e priza are diferential,cat despre circuite fiecare camera are circuitul ei,asa am la etaj,asa la parter,scump dar se merita . La becuri toate camerele pe un circuit,holurile pe alt circuit,se arde un bec,sare siguranta tot am lumina ca este pe hol. Link spre comentariu
lucian_v Postat Ianuarie 23, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2017 Va multumesc din nou domnilor Link spre comentariu
silviu barbulescu Postat Decembrie 11, 2019 Partajează Postat Decembrie 11, 2019 Situatie: Pentru tabloul electric dintr-un apartament cu 2 camere as vrea sa fac un upgrade (asa am gandit eu dupa ce am citit intr-o seara pe aici). Cel vechi are 4 sigurante bipolare (32A - prize, 16 A, 10 A, 10 A) - pentru ca asta am in casa 4 circuite. Cel nou 3 unipolare (cate una pentru fiecare intrare - Faza, nul, impamantare) + 1 siguranta bipolara cu protectie diferentiata(trece faza si nulul prin ea) + 4 sigurante bipolare simple (20 A 16 A 10 A 10 A). Am decis sa pun 20 A in loc de 32 A pentru ca nu am AC, sau plita electrica. Masina de spalat e cel mai mare consumator. Intrebari: (nu sunt de meserie asa ca daca vedeti orice erori nu ezitati sa le mentionati). 1. E bine sa pun sigurante unipolare pe intrarea nulului si impamantarii? In schemele vazute de obicei se punea doar pe faza. E facut din economie sau exista si un motiv tehnic? 2. Am cumparat o bara de pus la cele 4 sigurante (a 4-a siguranta nu e montata - o sa o scot din tabloul vechi). Nu prea imi place cum vin firele din siguranta cu protectie diferentiata la prima siguranta bipolara. Exista posibilitatea montarii mai corecte? Link spre comentariu
silviu barbulescu Postat Decembrie 12, 2019 Partajează Postat Decembrie 12, 2019 Sunt prea grele sau prea simple intrebarile? Daca nu am fost eu suficient de explicit pot sa revin cu informatii. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 13, 2019 Partajează Postat Decembrie 13, 2019 (editat) La 11.12.2019 la 0:52, silviu barbulescu a spus: 1. E bine sa pun sigurante unipolare pe intrarea nulului si impamantarii? Ca fapt divers, niciodata, subliniez, niciodata n-o sa vezi siguranta pe impamantare. De rest iti recomand sa aduci un meserias care stie ce face. Vei pierde mai putin daca-l platesti pe el decat daca platesti eventualele daune, care pot fi cuantificate in bani...unele nu pot. Editat Decembrie 13, 2019 de doru3160 Link spre comentariu
Postări Recomandate
Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu
Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.
Creează un cont
Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!
Înregistrează un nou contAutentificare
Ai deja un cont? Autentifică-te aici.
Autentifică-te acum