Sari la conținut
ELFORUM - Forumul electronistilor

Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!


Swat Cat

Postări Recomandate

Stai tu linistit, ca puterea continua(adica aia 2X60V la 4 A) nu e echivalenta cu puterea trafului(in VA) si cu formula aia empirica tu calculezi puterea in VA, plus ca se mai baga un factor de corectie, aia cu S^2 oricum e doar orientativa ca ordin de marime.

Link spre comentariu

Ai noroc ca nu asculti sinusuri , poti sa-l folosesti , doar ca nu o sa tragi tot timpul 4 A , poate cateodata mai mult sau mai putin , in functie de volum , bass , impendanta difuzoarelor , eu la ampliful meu am ars siguranta usor (6A) din cauza basului (4OHMI) si traful avea 2*44v

Link spre comentariu
Vizitator COSTIN250

deci ce sa fac pana la urma il rebobinez sigur in urmatoarele zile, dar datim un sfat k nu mai stiu cati volti pot scoate din el si cati amperi si ce putere este sigur potrivita pe tolele astea fier siliciu.sunt putin confuz acum . :cry: :cry: ce pot face ???????va multumesc .si imi pare rau ca va pliktisesc dar nu am scoli pt astea e doar o pasiune si o tin aproape .decat droguri, acool ,tutun mai bine ceva banuti in scheme de amplif pt mine nu comercializez si sa termin k vam plictisit . :dans: :dans: :dans: scuze

Link spre comentariu

deci ce sa fac pana la urma il rebobinez sigur in urmatoarele zile, dar datim un sfat k nu mai stiu cati volti pot scoate din el si cati amperi si ce putere este sigur potrivita pe tolele astea fier siliciu.sunt putin confuz acum . :cry: :cry: ce pot face ???????va multumesc .si imi pare rau ca va pliktisesc dar nu am scoli pt astea e doar o pasiune si o tin aproape .decat droguri, acool ,tutun mai bine ceva banuti in scheme de amplif pt mine nu comercializez si sa termin k vam plictisit . :dans: :dans: :dans: scuze

..................................................................................................................mai intii numara cite tole(euri) ai......masori cu sublerul grosimea unei tole si o inmultest cu nr de E-uri asfel ai aflat grosimea..o notezi in cm ..masori si limba unei tole tot E-u acum valoarea grosimi x dimensiunea limbi E-ului iti va da sectiunea sa zicem 15,78cm ca ex ...luam o constanta 45 si facem ...45/15,78 cm aflam nr de spire / volt pt primar in cazul descris 45/15,78 egal 2,851 spire/1 volt deci pr primar 230v x 2,851 egal 656 spire ............pr secundar aceasi poveste 2,851 sp/1 v x cit vrem sa scoata (Volti) la care mai adaugam 10% in plus datorita pierderilor inerente asadar vezi intii citi cm patrati are trafo tau si restul e f simplu.. si in calculele tale vei avea aceasi constanta pt calcul...45 ok?!puterea e ...cca 0.8 x sectiunea gasita la patrat......de ex in cazu de mai sus 0.8x249 adica 199w ...
Link spre comentariu

E alt? planet? acolo. În ?ar? a r?mas tot 220V, cu mici varia?ii în timpul zilei. ?inînd cont de temperaturile mai ridicate de la noi, o bobinare mai generoas? ajut? mult.

Link spre comentariu

E alt? planet? acolo. În ?ar? a r?mas tot 220V, cu mici varia?ii în timpul zilei. ?inînd cont de temperaturile mai ridicate de la noi, o bobinare mai generoas? ajut? mult.

in cazul asta la ampuri cu pretentii e mai bine bob.primar cu mai multe tensiuni....unde pui ca aici multi folosesc stabilizatoare de tensiune electronice :rade: ...........ca sa nu mai vorbim de filtre de retea unele mai mari decit ampul... :nebunrau:
Link spre comentariu
Vizitator COSTIN250

deci ce sa fac pana la urma il rebobinez sigur in urmatoarele zile, dar datim un sfat k nu mai stiu cati volti pot scoate din el si cati amperi si ce putere este sigur potrivita pe tolele astea fier siliciu.sunt putin confuz acum . :cry: :cry: ce pot face ???????va multumesc .si imi pare rau ca va pliktisesc dar nu am scoli pt astea e doar o pasiune si o tin aproape .decat droguri, acool ,tutun mai bine ceva banuti in scheme de amplif pt mine nu comercializez si sa termin k vam plictisit . :dans: :dans: :dans: scuze

..................................................................................................................mai intii numara cite tole(euri) ai......masori cu sublerul grosimea unei tole si o inmultest cu nr de E-uri asfel ai aflat grosimea..o notezi in cm ..masori si limba unei tole tot E-u acum valoarea grosimi x dimensiunea limbi E-ului iti va da sectiunea sa zicem 15,78cm ca ex ...luam o constanta 45 si facem ...45/15,78 cm aflam nr de spire / volt pt primar in cazul descris 45/15,78 egal 2,851 spire/1 volt deci pr primar 230v x 2,851 egal 656 spire ............pr secundar aceasi poveste 2,851 sp/1 v x cit vrem sa scoata (Volti) la care mai adaugam 10% in plus datorita pierderilor inerente asadar vezi intii citi cm patrati are trafo tau si restul e f simplu.. si in calculele tale vei avea aceasi constanta pt calcul...45 ok?!puterea e ...cca 0.8 x sectiunea gasita la patrat......de ex in cazu de mai sus 0.8x249 adica 199w ...
Link spre comentariu

Buna ziua.Am si eu un traf cu priza mediana,intre + si - am 80 de V si as vrea sa mai cobor tensiunea undeva pe la 50-55V.Traful este de 500W si va alimenta doua kituri de amplificare Nmos pe canal N,tensiunea maxima de alimentare a acestora fiind 60V.Ca si filtraj am folosit pentru fiecare canal o punte de 25A si 4 condensatoare de 10000uf/63V.Daca folosesc o tensiunea in secundar de 50V,dupa filtrare va fi injur de 60,65V (presupun).Ce spuneti,sa fac secundarul de 50V?sau mai mult?Pentru a obtine 50V in secundar cate spire trebuie sa scot?Sarma in primar este de 0,7(0,67),in secundar este de 1 mm diametrul,cate dou bucati,exceptie GND care are 4 bucatiStima

Link spre comentariu

Buna ziua.Am si eu un traf cu priza mediana,intre + si - am 80 de V si as vrea sa mai cobor tensiunea undeva pe la 50-55V.Traful este de 500W si va alimenta doua kituri de amplificare Nmos pe canal N,tensiunea maxima de alimentare a acestora fiind 60V.Ca si filtraj am folosit pentru fiecare canal o punte de 25A si 4 condensatoare de 10000uf/63V.Daca folosesc o tensiunea in secundar de 50V,dupa filtrare va fi injur de 60,65V (presupun).Ce spuneti,sa fac secundarul de 50V?sau mai mult?Pentru a obtine 50V in secundar cate spire trebuie sa scot?Sarma in primar este de 0,7(0,67),in secundar este de 1 mm diametrul,cate dou bucati,exceptie GND care are 4 bucatiStima

mai sigur scoate tot secundarul...si fa-l din nou pe 2x50v ...numara spirele scoase fa raportul si pui cit trebuie..pt 2x50v
Link spre comentariu

Pfff...nu am mai bobinat pana acuma transformatoare si sincer nu as vrea sa risc acest transformator,pentru altul nu mai am sponsorizari... :jytuiyu

cu calm se face ...recuperezi sirma ...fara sa o maltratezi :sparge: si rebobinezi..nu esti singurul care face asta...ca sa nu mai vorbim de satisfactia lucrului bine facut :limb:
Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum
×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări