mirceacra Postat Octombrie 31, 2015 Partajează Postat Octombrie 31, 2015 (editat) Totul a inceput cand am constatat ca termostatul radio de la centrala termica de aparatament avea redusa drastic raza de actiune....cauza era un condensator de 0.33uF la 275V din modulul receptor care era devalorizat, mai avea doar 98nF....acest condesator facea parte din sursa de tensiune fara transformator de alimenteaza modulul receptor.... Daca s-a folosit o astfel de sursa pentru un montaj destul de complex ma gandesc ca e o solutie pentru alimentarea uno rmontaje stabile a caror parti metalice nu se ating..... Evident ca nu asigura izolarea fata de retea si nici nu cred ca debiteaza un curent prea mare...si cred ca nici nu este foarte fiabila deoarece dupa cum s-a observat condesatorul s-a devalorizat... Am inteles ca sunt si multe centrale termice a caror placa de baza este alimentata in acelasi fel.... Cred ca ar fi interesanta o discutie pe marginea acestor surse... Editat Octombrie 31, 2015 de mirceacra Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 31, 2015 Partajează Postat Octombrie 31, 2015 Dacă se folosesc condensatori serie de calitate, acest tip de sursă poate fi foarte fiabilă. Se folosește în general doar pentru curenți relativ mici (și relativ constanți) și are avantajul că nu introduce în rețea paraziți de joasă sau înaltă frecvență ca sursele în comutație.Este de altfel și cea mai ieftină variantă de alimentare fără transformator, iar lipsa izolării galvanice se poate compensa prin montarea a doi condensatori de valoare dublă, unul pe fază și unul pe nul. Evident, nu se folosește acolo unde există posibilitatea atingerii montajului alimentat.... Oricum, costul înlocuirii unui condensator cu polipropilenă este mult mai mic decât al multor integrate smps din surse, nu mai zic de faptul că scăderea capacității nu poate provoca defecte grave în aval, cel mai periculos lucru ar fi scurtcircuitarea condensatorului.Dar montarea unor diode Zenner sau TVS și siguranțe rapide în aval de condensator poate proteja eficient montajul alimentat. Link spre comentariu
XAN77 Postat Octombrie 31, 2015 Partajează Postat Octombrie 31, 2015 e foarte folosit în becoleduri. cehul are un calculator pentru un astfel de alimentator pentru leduri http://danyk.cz/ledzar_en.html Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 31, 2015 Partajează Postat Octombrie 31, 2015 (editat) E si cel mai ieftin.Tin minte ca am vazut,nu am facut insa am mai intalnit asta,demult odata prin tinerete o sursa pentru alimentarea unui radioreceptor (de alea cu 6F22) direct de la retea,montajul respectiv era inlocuitorul bateriei,ce se gasea mai greu in acea perioada.Avea si separare galvanica,se folosea un mic transformator insa nu mai retin sigur daca trebuia sau nu re-bobinat.Intregul montaj era la dimensiunile bateriei.Acum in cazul receptorului de la termostat,cum nu ai de ce umbla pe acolo,comanda e cu releu,deci e separare intre el si centrala nu e nici o problema.Al meu sta in priza de vreo trei ani si ceva.Chiar ma gandeam daca face probleme ce-i fac,il repar sau ii adaug o sursa in comutatie ceva de la vreun incarcator modificat sa am tensiunea necesara. Editat Octombrie 31, 2015 de gabiz_ro Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 31, 2015 Partajează Postat Octombrie 31, 2015 E mai simplu şi sigur să-l repari (înlocuieşti condensatorul serie) dacă se devalorizează, fiindcă e mai fiabil decât multe surse în comutaţie, având în vedere şi faptul că stă mereu sub tensiune.Am montaje alimentate astfel care funcţionează cam de 10 ani continuu fără intervenţie... Link spre comentariu
valangjed Postat Octombrie 31, 2015 Partajează Postat Octombrie 31, 2015 Acum vreo patru luni mi-a adus cineva un radio cu stick USB, chinezarie de 30 de lei.Cand l-am desfacut am inceput sa caut transformatorul.Unde banuiam a fi traful era, de fapt, un acumulator.Defectul era acumulator "in scurt", avea 10 ohmi.De curiozitate m-am uitat pe cablaj si am observat ca era un banal divizor de tensiune care alimenta toata chinezaria. Link spre comentariu
vera Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 (editat) Eu am si acum o lanterna ruseasca, la care incarcarea acumulatorilor de la retea, se face printr-un redresor extrem de simplu (si fiabil), format dintr-un C(0,5microF), 2R(470k si100ohmi) si 2 diode. Am avut si incarcator separat, cam cu ac. schema, pt. acumulatorii RR. Si cand te gandesti ca rusii utilizau schema cu C, de cand lumea..... Editat Noiembrie 1, 2015 de vera Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 Şi chinezii (dar nu numai ei) utilizează schema cu reactanţă capacitivă la încărcarea acumulatorilor de lanterne, mai ales modele ieftine. Schema oferă avantajul unui curent relativ constant prin acumulator, dependent de capacitatea condensatorului serie. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 .......................................................................................................................Tin minte ca am vazut,nu am facut insa am mai intalnit asta,demult odata prin tinerete o sursa pentru alimentarea unui radioreceptor (de alea cu 6F22) direct de la retea,montajul respectiv era inlocuitorul bateriei,ce se gasea mai greu in acea perioada.Avea si separare galvanica,se folosea un mic transformator insa nu mai retin sigur daca trebuia sau nu re-bobinat.Intregul montaj era la dimensiunile bateriei............................................................................................................................... Da, era vorba de un alimentator cu traf cu ferorezonanta prezentat in cartea lui G.D. Oprescu ,Caleidoscop de electronica'. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 Acest sistem de alimentator cu traf cu ferorezonanta l-am intalnit in vechile TV Grundig(modelele cu tiristoare in etajul final linii),pentru alimentarea microprocesorului in standby.Cred ca de acolo s-a inspirat si regretatul G.D.Oprescu.O singura grija trebuie avut,la realizarea montajului,anume conectarea paralel pe C,a unei rezistente de valuare mare (sute de Kohm pana intr-un Mohm)care sa-l descarce la deconectarea de la retea.In lipsa ei la atingerea picioruselor stecherului putem primii un soc electric,destul de neplacut. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 dependent de capacitatea condensatorului serie. Si de variatiile retelei care uneori pot fi destul de mari, mai cu seama in sezonul rece atunci cand seara, reteaua este mult mai redusa decat in timpul zilei, daca diferenta este suficient de mare, asta poate pune o problema, daca schema este prevazuta pentru retea maxim estimata atunci seara cand tensiunea este mica, luminozitatea poate fi redusa ( sau foarte redusa ), iar daca schema este configurata pentru retea mica atunci ziua risti sa suprasoliciti ledurile. Totusi configuratia mi se pare demna de luat in calcul daca variatiile retelei nu sunt semnificative, mai ales pentru iluminatul cu leduri, se castiga si in randament pentru ca pe condensator nu exista disipatie de putere decat eventual ce pica pe ESR in functie de curent. Per ansamblu iluminatul cu leduri desi posibil mai scump de implementat decat cel cu becuri normale, renteaza datorita consumului mai redus, investitia se amorseaza destul de rapid. Link spre comentariu
mirceacra Postat Noiembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Senzorii de prezenta(miscare), a caror utilizare foarte cunoscuta este in a aprinde lumina in anumite spatii cum ar fi casa scarilor sunt de asemenea alimentati astfel cu o sursa cu capacitor serie, uneori acesta se devalorizeaza si senzorul nu mai functioneaza ok... Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Daca e vorba de termostatul Computherm Q7RF , aceea e valoarea condensatorului(330nf/400V), vedeti pe celalalt forum (Soft...ia) -am si eu un termostyat din acela, deocamdata n-a sughitat-cand o va face, ii pun o sursa clasica traf-punte-electrolitic. Insa circuitul receiver se alimenteaza la 12V, nu la 24V precum releul, deci mai trebuie un LM7812. Nu recomand nicaieri surse bazate pe reactanta capacitiva a unui condensator. Transformatorul e sfant, iar sursa in comutatie e OK, daca scrie pe ea Made in USA. Link spre comentariu
blazeu Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Perfect de acord, stimate coleg Spitfire, dar... Din pacate, de (prea) multe ori conteaza intai banutu', asa ca sursele pe trafo cu tole in primul rand si alea in comutatie, dar BINE facute (asa am tradus io "made in USA"), in al doilea rand, raman pentru sufletelul personal (si al prietenilor apropiati), si/sau situatiile unde trebuie facut ceva "beton" Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Decembrie 17, 2023 Partajează Postat Decembrie 17, 2023 buna ziua Va rog sa ma ajuatati cu o schema pentru alimentarea unui ventilator de la sursa atx Am modificat o sursa atx ,reglabila 5-27v si nu pot alimenta ventilatorul (la 5v este putin la 24 o sa fie prea mult) Voltampermetru am putut sa il alimentez din sursa de 5vstyb, pentru ventilator am facut o sursa fara transformator Cond in serie de 2,2uf rez de1M,punte de diode,cond de 220uf/35v si in paralel cu cond. de 220uf am pus dioda zener de 9v/1,3w(am incercat si cu 2 in paralel) Am pus diode de 9v sa fie mai silentios Spatiul fiind limitat prefer o sursa fara transformator in locul unei surse separate de 12v pentru ventilator Motajul functioneaza dar dupa cateva porniri ventilatorul merge la turatie scazuta aprox 5v cred ca diodele zener nu rezista multumesc Link spre comentariu