Vizitator eug3n92

Postări Recomandate

Sînt clar definiţi termenii, joasă tensiune e pînă la 1kV, medie tensiune pînă la 100kV, peste este înaltă tensiune.

În cazul ăsta de întreruperi e vorba doar de reţeaua de medie tensiune şi punctul de transformare la joasă tensiune de 380V, sau ce e acum 400V trifazat.

Link spre comentariu
  • Răspunsuri 32
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

  • zal

    8

  • Mircea

    8

  • cristian_draghiescu

    5

  • flomar60

    5

Vizitator eug3n92

Caderile acestea de tensiune sunt tot timpul ziua, in general intre orele 8-16, mai ales vara cand e "dezastru", sunt cele mai multe.

Niciodata nu sunt caderi noaptea sau seara.

Caderile dureaza intre 1-3 secunde, destul cat sa strice aparatele prin casa...

Link spre comentariu

Eu as pune un UPS la fiecare aparat mai sensibil, ar trebui sa investesti ceva bani in asta dar asa ai putea proteja aparatele scumpe. Problema este la aparatele care au nevoie de sinus pur, acele UPS-uri costa si mai mult decat cele obisnuite. In Enel nu prea poti avea incredere, am auzit multe cazuri cand clientii nu au fost despagubiti cand li s-au stricat aparatele electrocasnice din cauza lor.

Link spre comentariu

Instalaţiile electrice din natură au diverse defecte şi li se întîmplă diverse fenomene particulare, trebuie nişte meşteri inteligenţi şi răbdători să descopere cauzele reale, nu ce explicaţii vin de la biroul local al marii firme care dijmuieşte energia şi banii. Cîtă vreme firma e acoperită de contract şi de normativele europene copiate papagaliceşte şi aplicate româneşte, nu aveţi ce face. Ar trebui o autoritate neutră să constate deficienţele astea particulare, dar nu există.

Singura rezolvare ar fi să prindeţi echipa cînd vine o dată pe an în inspecţie şi fie să-i sechestraţi, fie să-i mituiţi să-şi facă treaba. Puteţi doar să speraţi că au unul mai inteligent ca Dorel printre ei, altfel nu merită riscul.

Link spre comentariu

Instalaţiile electrice din natură au diverse defecte şi li se întîmplă diverse fenomene particulare, trebuie nişte meşteri inteligenţi şi răbdători să descopere cauzele reale, nu ce explicaţii vin de la biroul local al marii firme care dijmuieşte energia şi banii. Cîtă vreme firma e acoperită de contract şi de normativele europene copiate papagaliceşte şi aplicate româneşte, nu aveţi ce face. Ar trebui o autoritate neutră să constate deficienţele astea particulare, dar nu există.

Singura rezolvare ar fi să prindeţi echipa cînd vine o dată pe an în inspecţie şi fie să-i sechestraţi, fie să-i mituiţi să-şi facă treaba. Puteţi doar să speraţi că au unul mai inteligent ca Dorel printre ei, altfel nu merită riscul.

Foarte adevarat. Intreaga retea de medie tensiune, cat si cea de joasa tensiune, au fost refacute complet acum cativa ani. Pana la momentul refacerii nu existau astfel de caderi scurte cu toate ca si atunci existau sigur ciori si alte pasari. Refacerea a fost facuta prost si eu cred ca acum firele pe media tensiune sunt mai apropiate ca inainte.

Si pe joasa tensiune au aparut deja multe probleme: pene de cantact la bridele de pe stalp, stalpi care s-au inclinat, impamantari la nisa din niste tarusi de jumatate de metru care deja nu mai sunt functionale, la 99% din case ploua pe la noua consola deoarece mansonul acela din cauciuc practic s-a faramitat. Singurul lucru bun a fost suplimentarea posturilor de transformare.

Link spre comentariu

Asta findcă capitalismul înseamnă maxim de profit cu minim de investiţii, iar firmele care au pus labele pe distribuţia energiei, gazelor, etc plătesc achiziţia din taxe. Au venit aici cu cîţiva bani în buzunare, dar erau ieuropeni.

Al doilea aspect e că se lucrează pe teren cu zilieri şi cu subcontractanţi ieftini care aşteaptă să se facă ora de plecare că pierd cursa. Şi din puţinul ciment alocat, mai iau şi ei acasă, că e bun prin curte. Asta se întîmplă peste tot în ţară.

În Bucureşti, acum cîţiva ani mă miram de ce la unele puncte de transformare de cartier au venit foarte sîrguincioşi şi au tăiat buruienile, au zugrăvit după 40 de ani... apoi s-au privatizat. Alea au fost de protocol, să impresioneze noii stăpîni. Evident că înstalaţia e tot aia.

Şi la mine-n bloc se mai întîmplă întreruperi, scade tensiunea lent în 2-3 secunde şi mai revine după o juma de oră, o oră... S-au schimbat nişte racorduri, dar nimic.

..............

Firele sînt mai apropiate findcă consolele sînt mai scurte, deci mai ieftine şi mai uşoare, se închiriază macarale mai mici, deci mai ieftine... şi tot aşa.

Editat de zal
Link spre comentariu

Distanta intre faze si catre pamant e definita de standarde IEC, IEEE si astea sunt doar minimul recomandat (dar obligatoriu). Orice autoritate poate impune distante mai mari, sau folosi cele din standardele existente. Daca cineva a micsorat acea distanta sub minimul din standarde... fara comentarii. Aderarea la minimul acelor standarde permite conectarea retelelor impreuna. Asta in cazul in care Romania este sau va fi conectata cu vecinii. Altfel, este imposibil.Faptul ca inainte se foloseau alte distante (acum aliniandu-ne la alte standarde) nu se poate explica decat prin dezvoltarea tehnologiei. Izolatorii sunt mai buni decat inainte (doar aerul nu s-a schimbat). Dar si metodele de prevenire a defectelor (oricare ar fi cauza) sunt mai la indemana.Intrebare: dar statul Roman, el ce rol are in protejarea bunului propriu? El accepta orice? Chiar "ceilalti" sunt mereu de vina?

Link spre comentariu

Faptul ca inainte se foloseau alte distante (acum aliniandu-ne la alte standarde) nu se poate explica decat prin dezvoltarea tehnologiei. Izolatorii sunt mai buni decat inainte (doar aerul nu s-a schimbat)...

Corect! Un exemplu practic- cutiile terminale ale cablurilor subterane de 20KV care alimenteaza trafurile plasate in constructii zidite ( cele amplasate pe langa centalele termice din cvartalurile de blocuri sunt un exemplu)...aceste cutii terminale definesc partea din capatul cablului care se leaga la borna de inalta tensiune a transformatorului - se indeparteaza izolatia , se prelucreaza capatul de cablu,se fixeaza papucul de contact, se reizoleaza, se leaga ecranul de protectie la pamant, etc...e, lungimea portiunii de cablu supusa prelucrarii era - inainte de anii 2000- 80 centimetri...dupa asta tehnologia a evoluat si - in prezent- lungimea acestei portiuni de cablu este 25 centimetri plus materiale mai putine si mai ieftine si performante superioare ale calitatii izolatiei....

Link spre comentariu

Nu se mai folosesc cutii terminale din plumb la cablele de medie tensiune de pe vremea cînd erau izolate cu bitum, ultimele se făceau prin anii 70. Cînd au început românii să producă cablurile din aluminiu izolate cu PVC s-a schimbat metoda cu cea descrisă mai sus şi nu se mai foloseşte denumirea de cutie terminală, e improprie.

..............

Legat de distanţe între firele aeriene de medie tensiune şi tehnologii noi, aici sîntem în lumea a treia a Europei şi se poate orice.

Link spre comentariu

Ai sa fii surprins, Romania e poate deasupra altor tari asa zise puteri mondiale. Statii functionale din anii 50-60, unde se "ignora" contaminarea cu ulei de transfo sau disjunctor; e doar un exemplu.Alea-s poze dintr-un punct de distributie, probabil anii 70 si ceva. Nu e nimic aiurea acolo, este doar varsta echipamentelor. Evident ca intretinerea pare minima. Distanta intre bare poate fi corecta. Conectarea cablurilor pare obosita si ea. Evident ca izolatia tine.La interior e mai simplu cu izolatia, macar igrasia e relativ stabila. Eu ma refeream la distante de securitate in aer liber. Acolo a mai complicat cu izolatia deficienta sau incorecta.

Link spre comentariu

Ca sa nu inducem citiorii acestui topic in eroare: 

- in postul 23 eu faceam referire la capete terminale de cablu cu tensiunea de de lucru de 20kv ; la aceasta tensiune de lucru partea izolata din imediata apropiere a papucului de contact are fuste similare izolatorilor ceramici de pe stalpii exteriori de 20kv, cu deosebirea ca acestea sunt confectionate dintr-un material flexibil special-un fel de cauciuc...

-in postul 24, colegul zal a prezentat interiorul unui post de transformare la care tensiunea de alimentare este de 6kv, din acest motiv pe capetele terminale nu sunt prezente acele fuste necesare pentru a creste lungimea liniei de fuga in cazul conturnarilor de suprafata....

Link spre comentariu

Acuma că nu s-a înţeles exact, mă văd nevoit să explic: în acele poze am arătat numai terminaţiile de cabluri ptr reţea de 10kV (1972), cea veche cu cutie terminală din plumb şi masă de izolaţie la cablu vechi şi cea următoare din anii 80, fără cutie terminală, la cablu cu izolaţie PVC, tot de 10kV. Cablurile româneşti din aluminiu rezistau bine şi la 30kV, dar au fost folosite şi în cc pînă la 1kV/2kA (evident legate fazele împreună).

Nu are legătură cu liniile aeriene, de aceea am despărţit aliniatele, însă ataşarea imaginilor e aiurea.

................

Într-adevăr la noile terminaţii se pun nişte ''fuste'' din cauciuc, dar nu ptr izolare ci ptr oprirea goangelor sau a şocîţilor. :)

În poză e un trafo auxiliar uscat de 60kVA, de la 10/20kV la 0,4kV.

Link spre comentariu

La asa ceva ma refeream:

                                         

                                             

...fustele sunt pentru cresterea lungimii liniei de fuga...evita conturnari de suprafata la supratensiuni atmosferice sau de comutatie...

..........poze extrase de aici:http://www.imsaproiect.ro/pdf/03.pdf....

Link spre comentariu

Fără nici cea mai mică intenţie de a ofensa pe cineva, darcred că iniţiatorul topicului a solicitat o simplă lămurire(pe înţelesul său) asupra problemei cu care se confruntă, nuun curs de electrotehnică.Consider că observaţia este la fel de valabilă şi pentru mine.

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări