Sari la conținut
ELFORUM - Forumul electronistilor

sr2b201bd


v67

Postări Recomandate

am reusit sa-l programez in LD ,va rog sa ma luminati cum leg pe intrarea IB (0...10v)un traductor de presiune 4..20ma  (alimentare 24v cc)

sr2b201bd are6 intrari discrete si  6intrari analogice 0...10v

multumesc

Link spre comentariu
  • Răspunsuri 7
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

  • v67

    4

  • alex.cselenyi

    3

  • Mircea

    1

Salut,

Ori iti schimbi traductorul de presiune pe unul cu iesire de 0-10V,ori iei un convertor 4-20mA la 0-10V.Sincer,eu as schimba traductorul de presiune.

Uite un model de convertor de la Schneider.

O mica remarca..............iti recomand sa folosesti grupa SR3.Poti oricand sa-i atasezi extensii,in functie de necesitati.Inclusiv modulele de comunicatie merg doar cu grupa SR3.

 

Alex.

Zelio_Analog_RMCN22BD.pdf

Editat de alex.cselenyi
Link spre comentariu

Alta varianta eu nu stiu...........avand intrare de 0-10V,semnalul trebuie sa fie tot 0-10V..........de aia spuneam ca ai cele 2 variante.

 

Alex.

Link spre comentariu

nu corespunde,  la presiune 0am 1v  de fapt m-am bucurat ca functioneaza(am folosit o rezistenta de510 ohmi)sa incerc cu o rezistenta cu pelecula metalica  aveti si alte idei?

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări