Postări Recomandate

  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 16
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

Top autori în acest subiect

Curentul "sigur" prin conductor depinde de posibilitatile de racire ale acelui cablu. De la 2 amperi per mmp sectiune, pentru bobinajele cu racire dificila din trafo, se poate ajunge la 20 de amperi per mmp pentru cablurile din cupru, intinse, bine ventilate. Aceste limite se practicau acum 20-30 de ani, intre timp s-au mai ridicat si calitatile izolatoarelor (in sensul ca suporta incalziri mai mari)

In practica se calculeaza un regim "permanent" (un curent care trece un timp nedefinit, oricat de lung) si un alt regim, de "varfuri de sarcina" adica valoarea maxima suportata insa un timp limitat, urmat de un timp de "sarcina redusa" (eventual nula), in care se realizeaza racirea, disiparea incalzirii produse pe varful de sarcina (aceasta variatie e mai aproape de functionarea reala)

 

E (foarte) important care e criteriul principal: siguranta sau economia maxima, in primul caz veti cheltui in plus cu o oarecare supra-dimensionare, in al doilea e posibil sa cheltuiti cu inlocuirea/reparatia partilor care au cedat, daca ati gresit la stabilirea limitei.

 

Succes!

Editat de blazeu
Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări