turcu_dan Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Salutare , detin un transformator toroidal ca in imaginea de mai jos. Acesta are 2 iesiri a cate 40Vac fiecare. Respectiv Firele albastru+albastru = 40Vac ; firele negru + negru = 40Vac. Daca vreau sa realizez un circuit de redresare+filtrare ca in schita de mai jos cum ar trebui sa leg firele secundarului la puntea redresoare>? Negru unit cu albastru - formeaza GND-ul. Dar care din firele negru, albastru le conectez impreuna pt GND? Negru+albastru la puntea redresoare. Link spre comentariu
vera Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Legi un negru cu albastru. La celelalte 2 capete ramase (celalalt negru si albastru), trebuie sa ai 80V. Daca nu ai 80V, inversezi numai unul din capete (ex: legi la negru celalalt albastru). Negru si albastru se duc la punte, iar cele 2 unite (negru+albastru) sunt "0". Link spre comentariu
turcu_dan Postat Aprilie 1, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Ok am inteles, deci in cazul in care nu-mi iese din prima nu exista riscul sa se intemple ceva........ Link spre comentariu