Vizitator Postat Aprilie 25, 2015 Partajează Postat Aprilie 25, 2015 (editat) Nu exita o borna "sense" la regulator? Chiar si unele surse ATX au un fir subtire suplimentar care aduce potentialul din mufa 20/24 pini la regulatorul de 3,3v. Editat Aprilie 25, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
BazsoDombiAndras Postat Aprilie 25, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2015 Nu, nu exista borna separata. Link spre comentariu
clausb Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 Am reușit să aranjez sistemul meu așa cum am dorit.Cu toate protecțiile sugerate în acest topic mai puțin împământarea ramelor panourilor. Era mult prea complicat și costisitor să trag un cupru de 16mmp. și să fac o priză de pământ solidă. Aici am găsit o soluție mai deosebită- pentru un supliment de 10Ron/an la asigurarea casei am asigurat tot sistemul împotriva trăsnetelor la valoarea de 3300Ron. Pentru folosirea eficientă a energiei produse am realizat un sistem care comută o serie de consumatori ai casei pe solar atunci când în baterii am suficientă acumulare. Și aș detalia. În momentul când bateriile au 13,5V pornește invertorul, apoi se comandă un releu ce comută câțiva consumatori de pe rețea pe solar. Când tesiunea pe baterii scade la 12,2V (tensiunile pot fi setate și le voi optimiza) se decuplează întâi consumatorii apoi invertorul. Asta ca releul ce comandă invertorul să nu decupleze la un curent de zeci de amperi. Și funcționează chiar fain. De fapt funcționa. Pentru că acum două zile a crăpat invertorul. Și vreau să cer ajutor. Fără să fie suprasolicitat, nu se încălzea, ventilatoarele-i porneau extrem de rar, a căzut siguranța automată serie cu alimentarea. Am rearmat și cade din nou. Am zis că e siguranță de ca. și de asta. A scurtcircuitat-o (mai este în serie și o fuzibilă de 200A) și a înroșit sârma de Cu de 1,5mmp. de scurt terminând bateria în câteva secunde, dar a pornit. Fuzibilul nu a căzut. Deci consumul fără sarcină a devenit brusc enorm, apreciez cam la 80-100A. Cum nu prea mă am cu tehnologia invertoarelor cer ajutor.Invertorul e un sinus pur 1500W China no name dar care părea solid și chiar făcea sinus verificat.La electronică mă pricep dar î-mi plac mai mult radiourile cu tuburi, la invertoare n-am nici un fel de experiență. Nu am reușit să transfer poze cu invertorul. Mâine pe alt calculator. Link spre comentariu
clausb Postat Iunie 3, 2015 Partajează Postat Iunie 3, 2015 Acesta este invertorul. Habar n-am de unde să încep. Orice sfat este bine venit. Oricum cred că am să cer ajutor și în secțiunea alimentatoare unde sunt mai multe discuții pe tema asta. Link spre comentariu
tim_matrix Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Saracu invertor a picat fara motiv. Trebuie cautat pe la mosfeturi de regula nu toate fac scurt dar sunt conectate in paralel cate 4-10 buc.depinde de forta acestuia. Modelul dupa constructie pare de 1,5Kg nu de 1,5KW. Link spre comentariu
clausb Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 Am dat invertorul pe mâna unui priceput. Are 4.4kg și a funcționat câteva luni ok. A constatat ca IGBT-urile (4) erau arse. iar pe semnalul de comandă este deformat pe 2 din cele 4 căi. Caută soluții. Dar oricum m-am înmuiat mult cu folosirea invertoarelor. Acum caut căi de folosire a curentului produs ca 12Vcc. Și deocamdată sunt mulțumit de rezultatele ce le-am obținut în răcire cu un element Peltier 12710. S-ar putea să fac un frigider adevărat cu așa ceva. La un consum de cca.9A/13v răcește la cca. 10grd. o incintă izolată termic de 100l. Cu ceva muncă se poate face un frigider direct la 12V cu randament apropiat de lanțul invertor-compresor220v. Dar aici era vorba de siguranță. Când voi avea rezultate voi povesti. Link spre comentariu
clausb Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 Am reusit sa repar invertorul..N-a fost simplu. Dar cum ziceam ma concentrez pe folosirea consumatorilor direct pe 12v. Si am reusit sa fac un soi de aer conditionat cu element peltier imbunatatit cu o idee proprie si rezultate multumitoare. Urmeaza un frigider dual cu compresor 220V retea/ 12Vcc. pt.perioada cat am curent suficient. (sper ca se intelege ce scriu, n-am caractere ro. pe laptop).Daca e cineva interesat detaliez. Dar topicul era cu siguranta. Acum modernizam legaturile la blocul de baterii ca erau numai sarme si scoci. Am 4 baterii auto(pentru moment am amanat investitia in deep-cycle) evident nu sunt identice nici ca Ah nici ca uzura. Cum e oare cel mai bine sa le leg in paralel: cu conductori egali dintr-un singur punct sau plusurile unul dupa altul cu legatura dintr-un capat si minusurile cu legatura din celalat capat ? Sau altfel? Si ce conductori ar fi cel mai bine sa pun? Link spre comentariu
clausb Postat Ianuarie 15, 2017 Partajează Postat Ianuarie 15, 2017 Am preferat să reînviez un topic decât să deschid unul nou pt. că titlul e exact în tema întrebării mele. Am achiziționat acum un nou invertor și tocmai îl montam în sistemul meu fotovoltaic. În manualul aparatului scrie că e recomandabil ca nu numai carcasa să fie legată la pământ ci și una din bornele de ieșire 220Vca. Înțeleg că obținem astfel un nul adevărat, anumite aparate nu funcționează fără această schemă. Întrebarea mea este oare ce legare la pământ să folosesc? Cea din rețeaua națională care de fapt e nulul? Sau trebuie să-mi construiesc o priză de pământ adevărată. Ce se întâmplă dacă folosesc nulul rețelei în momentele când se ia curentul? Link spre comentariu
clausb Postat Ianuarie 22, 2017 Partajează Postat Ianuarie 22, 2017 Am periat intens intenetul în căutarea unui răspuns și am înțeles clar că pentru a avea un nul adevărat la invertor e necesară legarea la pământ a uneia din bornele de ieșire. Cel mai bine ar fi să folosesc nulul furnizorului (rețelei). Acesta să fie legat și la o priză de pământ corectă a casei. Așa am să fac. Dar cum până la primăvară nu se pune problema construirii unei înpământări, mă voi lega la nulul rețelei. Rămâne întrebarea mea- dacă se oprește rețeaua de curent, nulul rămâne conectat la pământ sau nu? (centrala termică nu funcționează cu nul flotant). Link spre comentariu
clausb Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 M-am dumirit singur în lipsa unor răspunsuri pe forum. Nulul rețelei de distribuție este legat la multiple prize de pământ, atât la nivelul transformatorului zonal cât și la fiecare stâlp. Deci când se ia curentul ne putem baza fără probleme pe nulul rețelei. Probleme pot interveni doar dacă legăm una din ieșirile invertorului la nulul de lucru al casei și cade siguranța proprie caz în care tensiunea furnizată de invertor devine flotantă. Voi realiza legătura de nul dinainte de tabloul principal. În curând sistemul meu va fi complet și voi avea curaj să arăt și eu pe forum ce am realizat și la ce concluzii am ajuns. Link spre comentariu