Buna seara, pentru joasa tensiune , cablurile de alimentare se aleg in functie de instalatie si de densitatea de curent .Voi expune cazul in care folositi conductor din Cu. In cazul unei instalatii de uz casnic se ia in calcul densitatea de curent de 4A/mm2.De aici , in functie de SECTIUNEA conductorului si nu de DIAMETRUL acestuia se alege cablul sau conductorul corespunzator.Daca doriti sa calculati protectia unui circuit de prize,ca exemplu, trebuie sa stabiti cam ce putere au consumatorii alimentati din respectivul circuit.Pentru alimentarea monofazata, sa zicem ca aveti un circuit din care alimentati 3 prize.Acestea vor alimenta un frigider( consum estimativ 1100W), un boiler de 1500W,si un cuptor cu microunde de 800w.In varf de sarcina,adica atunci cand toate electrocasnicele sunt in functiune( caz mai rar intalnit) consumul maxim per circuit ar fi suma puterilor consumatorilor , 3400W.Tensiunea de alimentare fiind 230V, va va rezulta curentul absorbit de circuit.Undeva la 16,4 A.Cu o densitate de curent de 4A/mm2, se vor folosi conductoare cu sectiunea de 4mm2 de la siguranta pana in doza de ramificatie.Avand in vedere ca nu aveti consumatori mai mari de 2000W, cat ar suporta ansamblul priza-stecher,veti calcula sectiunea cablului de la doza de ramificatie la fiecare doza de aparat(priza) , socotind ca maximul de curent pentru fiecare circuit in parte de limitat la 10 A( cam atat tin prizele comune).De aici rezulta sectiunea conductorului de 2,5 mm2, pe care o veti folosi intre doza de ramificatie si prize.Si conform calcului a reiesit ca protectie o siguranta de 16A.
Puteti face calculul si la un circuit de iluminat mergand pe un consum cu becuri cu filament.Aveti o aplica /lustra cu 5 becuri.Alegem 75W/bec si va rezulta cam 375W cu toate becurile aprinse.Ar fi aprox 1,8A.Adica ar necesita un conductor cu sectiunea de 0,5mm2.In practica se foloseste 1mm2 sau 1,5 mm2.Daca alegeti sa aveti sigurante pe fiecare circuit de iluminat in parte, va trebuie o siguranta de 2A.Retineti,circuitul a fost supradimensionat.Probabil ca pentru o casa/apartament cu 3 camere, bucatarie , baie , 2 holuri, consumul de curent nu va ajunge la 6A per total,in conditiile in care aveti un singur circuit de iluminat.
Imi pare rau ca nu v-am raspuns si pentru situatia cu cabluri/conductoare de AL, inca nu stiu densitatea de curent minima .Se alege densitatea de curent minima tocmai pentru a supradimensiona instalatia, oferindu-i o protectie suplimentara in timp.