D-nule @mala, la o casă Fără Împământare NU este voie / este INTERZIS să legați bornele de împământare ale prizelor sau consumatorilor electrici la conductorul Neutru (Nul) al instalației electrice.
Este posibil ca la o avarie, furtună, etc., conductorul de fază de pe stâlpi să facă contact galvanic cu conductorul PEN (neutru) -sau viceversa- și în felul acesta să aveți tensiune electrică și pe nul... Să fiți sigur că s-au întâmplat nu o dată astfel de lucruri.
P.S. Conductorul Neutru al înfășurării secundare al transformatorului din sat este împământat la locația respectivului transformator -devenind astfel conductor PEN- și din loc în loc la stâlpii rețelei electrice (corect ar fi să fie legat galvanic la armatura fiecărui stâlp) . Asta este o rețea TN-C. La BMP-ul contorului, sau la firida cu siguranța generală dinaintea contorului, dacă nu există BMP, acest PEN se ramifică în 2 conductoare, PE și N, dar OBLIGATORIU în clema de ramificare -unde ajunge conductorul PEN- trebuie dus și conectat un conductor de cupru de minim 16mm^2 , conductor care vine de la instalația de împământare a locuinței și care trebuie să aibă sub 4 ohmi. Aceasta este o rețea TN-C-S.
În cazul concret al d-voastră, vă trebuie Obligatoriu o instalație de împământare pentru locuință unde să legați bornele de împământare ale prizelor și ale consumatorilor electrici care au așa ceva. Asta ar fi o instalație electrică IT. Dacă ați fi sigur că aveți o instalație de împământare de foarte bună calitate, atunci ați putea lega și conductorul de Neutru (nulul) al instalației electrice a locuinței la împământarea d-voastră.
Dar d-voastră NU aveți Împământare.
Încă ceva, distanța dintre țărușii de împământare trebuie să fie de minimum dublul lungimii lor. Și șanțul ar trebui să fie de 80cm adâncime.