Corect si legal este cum a aratat @wally_gatter .In mod normal pamantarea realizata de tine ar trebui legata in primul tablou (PEN). Dar daca este pozat cablul cu 4 conductoare pana la contor se poate realiza PEN-ul (PE+N) in tabloul unde se afla contorul (inainte de contor) .De aici (din PEN) se pleaca cu un conductor spre contor si consumatori , care va fi nulul de lucru (N) si cu alt conductor separat spre nulul de protectie (PE). Aceste doua nuluri nu se vor mai intalni intre ele in instalatie. PE se va lega la carcasa stungului (pamantare) si la orice prize care necesita pamantare. Deci din al 2-lea tablou se va pleca cu cablu cu 5 conductoare pentu circuitele trifazice .